樓主  發表于: 2015-05-15 22:13
FX2N的  Y0 接到X0-X7口,然后,PLC輸出COM口 輸入COM口 接外接24V電源的0V,發現在10000頻率時,X0-X7 接口有時燈暗,有時燈亮,燈亮時高速計數器工作,燈暗時,高速計數器不工作。用萬用表測量24V和X0接口的電壓,發現是18V左右,不夠24V。然后調高Y0輸出脈沖13000頻率時,高速計數器每次都正常工作,測量一下電壓有18.9V左右。所以得出結果,Y0接口輸出頻率不夠時,會影響高速計數器的正常工作。 我是用X0口來捕捉Y(jié)0的脈沖,然后使用高速計數器來計數距離,啟動某些程序。。笨了啦。呵呵
cwxok
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 658 個
工控威望: 1239 點
下載積分: 1043 分
在線時間: 1262(小時)
注冊時間: 2007-11-17
最后登錄: 2024-12-26
查看cwxok的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-15 23:11
真是無極之談,第一 Y0輸出不用反饋到X點,D8140就可以查到輸出多少脈沖,多此一舉,第二,X點電壓力脈沖電壓,表是量不準的,這里測電壓無意義,第三,Y0輸出頻率超過X點能接受的頻率了!當然輸出頻率高了,高速計數就反應不過來了!