• «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go
jmustao
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 2449 點
下載積分: 3708 分
在線時間: 166(小時)
注冊時間: 2011-12-06
最后登錄: 2024-10-25
查看jmustao的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-05-13 14:25
       各位工控前輩,本人遇到情況如下:總斷路器(80A,L+N),下端分出六個分?jǐn)嗦菲鳎ㄆ渲兴膫是漏電保護斷路器10A,另外兩個是普通斷路器6A);現在遇到的問題,系統工作一段時間以后出現總斷路器跳閘(操作手柄并看似未跳閘一樣,但是電路斷開了)而分斷路器卻未動作?
   懇請各位前輩指導一下!
東華數字
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 347 個
工控威望: 531 點
下載積分: 8811 分
在線時間: 238(小時)
注冊時間: 2015-05-07
最后登錄: 2018-06-11
查看東華數字的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-13 14:52
檢查一下,斷路器上的端子是不是有鬆掉或沒鎖緊的。
都正常就換一個總閘試試。
jmustao
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 2449 點
下載積分: 3708 分
在線時間: 166(小時)
注冊時間: 2011-12-06
最后登錄: 2024-10-25
查看jmustao的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-05-13 15:10
斷路器端子都擰緊了,應可以排除因接頭松而引起跳閘的原因!
何工控學
勵志竭精
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 609 個
工控威望: 905 點
下載積分: 13667 分
在線時間: 501(小時)
注冊時間: 2012-10-26
最后登錄: 2024-11-01
查看何工控學的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-05-13 16:12
最好是把接線圖發上來這樣才能夠看出是接線錯誤還是便件故障。主要是看N線是接在哪個位置,6A的開關是單相還是兩相的,這個很重要。
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1068 個
工控威望: 6061 點
下載積分: 2034 分
在線時間: 988(小時)
注冊時間: 2015-02-28
最后登錄: 2021-11-02
查看jeffwang2011的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-05-13 16:25
總斷路器是帶漏電保護的嗎?我也遇到過因為漏電總閘跳而分閘不跳的問題。
東華數字
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 347 個
工控威望: 531 點
下載積分: 8811 分
在線時間: 238(小時)
注冊時間: 2015-05-07
最后登錄: 2018-06-11
查看東華數字的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-05-13 16:35
基本上分閘不跳跳總閘的情況多是總閘有漏電保護的,如總閘沒有漏電保護,那大概就是總閘的問題了(我遇過斷路器壞了,變成不定時跳閘的情況,換一顆就好了)
jmustao
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 2449 點
下載積分: 3708 分
在線時間: 166(小時)
注冊時間: 2011-12-06
最后登錄: 2024-10-25
查看jmustao的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2015-05-13 17:04
引用
引用第4樓jeffwang2011于2015-05-13 16:25發表的  :
總斷路器是帶漏電保護的嗎?我也遇到過因為漏電總閘跳而分閘不跳的問題。


總斷路器不帶漏電保護的。就是最普通的!
jmustao
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 2449 點
下載積分: 3708 分
在線時間: 166(小時)
注冊時間: 2011-12-06
最后登錄: 2024-10-25
查看jmustao的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2015-05-13 17:11
引用
引用第5樓wu19821221于2015-05-13 16:35發表的  :
基本上分閘不跳跳總閘的情況多是總閘有漏電保護的,如總閘沒有漏電保護,那大概就是總閘的問題了(我遇過斷路器壞了,變成不定時跳閘的情況,換一顆就好了)


現在懷疑兩個方面:第一 就像您說的,可能總斷路器壞了;第二 懷疑是不是那個分路的電纜有問題了,分路電纜短路了,但是短路電流已經大于該分路上斷路器的的分斷能力了，所以總斷路器斷開,但是第二種可能性很小的,因?yàn)椴捎檬且粋系列的斷路器,短路分斷電流應該是一樣的!
   還需要補充說明一下是:目前情況好像是這樣子的:單獨單時間工作每個分路都沒問題的,當啟動第二個或者第三第四分路時,可能會出現總斷路器跳閘的,并不是每次都一樣的情況
hnyyhym
級別: 家園常客

精華主題: 0
發帖數量: 526 個
工控威望: 678 點
下載積分: 691 分
在線時間: 2405(小時)
注冊時間: 2010-11-20
最后登錄: 2024-11-07
查看hnyyhym的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2015-05-13 18:27
工作一段時間跳閘,肯定是哪里發熱了,看看總斷路器發不發熱,再就是是用的哪種型號的斷路器,估計負荷電流一大,里面的雙金屬片發熱,就跳閘了,現在你要看下總電流多大,如果超負荷就加大開關,如果沒超負荷,檢查一下開關,如果是觸點燒壞發熱就換開關,如果是雙金屬片動作就調一下脫扣電流,這個應該好處理。
711022027
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 492 個
工控威望: 10024 點
下載積分: 8723 分
在線時間: 646(小時)
注冊時間: 2008-03-23
最后登錄: 2024-11-07
查看711022027的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2015-05-13 19:24
看一下負載工作情況,是不是瞬間啟動大電流引起的。有必要檢測一下電流。
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1189 個
工控威望: 1734 點
下載積分: 7546 分
在線時間: 577(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2024-11-02
查看sanlihu的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2015-05-13 21:19
換一個新的試一下。
吉圓電氣 QQ751673698
linxianqiang
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 113 個
工控威望: 843 點
下載積分: 3470 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2012-05-14
最后登錄: 2023-05-15
查看linxianqiang的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2015-05-13 21:28
我認為9樓說得有道理。
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go