12樓  發表于: 2015-05-13 21:33
要分清是過流還是漏電。
xingzb
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 134 點
下載積分: 1327 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2014-05-16
最后登錄: 2015-05-27
查看xingzb的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2015-05-13 22:11
可以看下總開關,電源進線和輸出線是否過熱,再者就可能是總開關內部接觸不好了。
東華數字
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 347 個
工控威望: 531 點
下載積分: 8811 分
在線時間: 238(小時)
注冊時間: 2015-05-07
最后登錄: 2018-06-11
查看東華數字的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2015-05-14 08:04
用多久了,如果時間長了估計是總閘老化耐流不夠了,可以人在電箱前等跳閘的時候去摸看看總閘的溫度,這樣有點太佔時間了(一顆80A沒多少錢換一顆試試吧)
至於你說的短路造成的跳閘,不是沒可能,基本上可能性很低很低....
xyc
每天學一點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 709 個
工控威望: 3891 點
下載積分: 834 分
在線時間: 410(小時)
注冊時間: 2007-11-19
最后登錄: 2016-05-18
查看xyc的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2015-05-14 08:37
我碰到過類似問題,80A總開關換一下試試。
工控一家人 (老薛)
jmustao
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 2449 點
下載積分: 3708 分
在線時間: 166(小時)
注冊時間: 2011-12-06
最后登錄: 2024-10-25
查看jmustao的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2015-05-14 08:38
引用
引用第15樓wu19821221于2015-05-14 08:04發表的  :
用多久了,如果時間長了估計是總閘老化耐流不夠了,可以人在電箱前等跳閘的時候去摸看看總閘的溫度,這樣有點太佔時間了(一顆80A沒多少錢換一顆試試吧)
至於你說的短路造成的跳閘,不是沒可能,基本上可能性很低很低....


是的,我也認為因短路電流而無法分斷的可能性很低很怠＿@個設備大概是2-3年前安裝的,安裝以后一直沒有使用,最近半年才開始使用的,跳閘是時候,總短路沒有明顯發熱現象!
dai.zl
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 112 點
下載積分: 3884 分
在線時間: 46(小時)
注冊時間: 2015-02-14
最后登錄: 2018-06-16
查看dai.zl的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2015-05-14 09:20
我現在也有一個這樣的問題,開關沒有跳開,但線路已經斷電,甚至換開關還出現,請高手示招
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1068 個
工控威望: 6061 點
下載積分: 2034 分
在線時間: 988(小時)
注冊時間: 2015-02-28
最后登錄: 2021-11-02
查看jeffwang2011的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2015-05-14 11:06
引用
引用第7樓jmustao于2015-05-13 17:11發表的  :


現在懷疑兩個方面:第一 就像您說的,可能總斷路器壞了;第二 懷疑是不是那個分路的電纜有問題了,分路電纜短路了,但是短路電流已經大于該分路上斷路器的的分?jǐn)嗄芰α,所以總斷路器斷開,但是第二種可能性很小的,因?yàn)椴捎檬且粋系列的斷路器,短路分斷電流應該是一樣的!
   還需要補充說明一下是:目前情況好像是這樣子的:?jiǎn)为殕螘r(shí)間工作每個分路都沒問題的,當啟動第二個或者第三第四分路時,可能會出現總斷路器跳閘的,并不是每次都一樣的情況



應該是過流跳閘了,換一個電流更大的總斷路器試下吧。。。
lqc2856
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 185 個
工控威望: 423 點
下載積分: 3394 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間: 2009-12-23
最后登錄: 2023-04-08
查看lqc2856的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2015-05-14 12:52
漏電了應該
chenzibao
代為非標機器程序設計13585861214
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 175 個
工控威望: 266 點
下載積分: 845 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2015-03-22
最后登錄: 2024-09-27
查看chenzibao的 主題 / 回貼
20樓  發表于: 2015-05-14 14:17
型號報上來看看
hnwygcb009
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 165 個
工控威望: 577 點
下載積分: 2539 分
在線時間: 83(小時)
注冊時間: 2014-06-28
最后登錄: 2024-06-28
查看hnwygcb009的 主題 / 回貼
21樓  發表于: 2015-05-14 21:14
我遇到過一家人有兩個空調,任意單獨開那臺空調漏電開關都不會跳閘,但是只要兩臺空調同時開漏電開關立馬跳閘,開關是梅蘭日蘭的,鉗形表測任意一臺空調負荷都很小,不至于引起過載。問題判斷:客戶使用的是美的變頻空調,漏電開關整定值是30MA,0.1秒,最終判定,單臺空調漏電流20毫安,不至于跳閘,然而兩臺同時開,漏電流達到40毫安,所以會跳閘。
東華數字
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 347 個
工控威望: 531 點
下載積分: 8811 分
在線時間: 238(小時)
注冊時間: 2015-05-07
最后登錄: 2018-06-11
查看東華數字的 主題 / 回貼
22樓  發表于: 2015-05-15 11:43
那就換一個80a吧  ,該停止討論了
jmustao
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 2449 點
下載積分: 3708 分
在線時間: 166(小時)
注冊時間: 2011-12-06
最后登錄: 2024-10-25
查看jmustao的 主題 / 回貼
23樓  發表于: 2015-05-15 11:56
謝謝各位的幫忙,目前這個系統又正常了!等下次再發生跳閘的情況,就直接更換斷路器!
  • «