qiaoziqiang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 91 個
工控威望: 220 點
下載積分: 458 分
在線時間: 138(小時)
注冊時間: 2014-10-09
最后登錄: 2024-03-14
查看qiaoziqiang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-05-05 22:02
  FX3UPLC加一個485-BD與與變頻器通用的是RS指令  最后要寫校驗程序呢!
FX3UPLC加一個485ADP-BD與與變頻器通用的是ADPRW指令  不用寫校驗程序呢!直接用以條ADPRW指令就可以搞定了
國產的變頻器都是RTU ASCII兩種通訊模式 安川變頻器是MEMOBUS
這兩種通訊模式有什么區別?請師傅解答一下
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11292 個
工控威望: 18670 點
下載積分: 12423 分
在線時間: 2699(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2024-12-23
查看往事如風的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-11 15:46
RS是標準485通信通用協議,格式固定,比較啰嗦。ADPRW之類是產品便捷指令,針對該產品自己公司的系列通信適用。
三人行者必有我?,擇其善者而從之
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2829 個
工控威望: 4457 點
下載積分: 215142 分
在線時間: 3185(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2024-12-25
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-05-11 17:28
RS是標準485通信通用協議好比是E文,全世界認定的通用標準語言。
ADPRW是日文,小日本鬼子自己的語言,在小日本自己家里通用。
不知道我這樣比喻樓主懂了沒!
歡迎捧場光臨工控自動化小店!供應二手拆機PLC 、伺服、步進、變頻器、3相固態調壓調功模塊、接線端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
375862514
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 146 點
下載積分: 565 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2013-05-11
最后登錄: 2024-10-15
查看375862514的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-07-27 14:55
RTU 和ASCII兩種通訊模式  多看下兩者的該概念就很好理解了
mfjsx
專業非標自動化設備工程開發
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 799 個
工控威望: 746 點
下載積分: 934 分
在線時間: 180(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2024-11-10
查看mfjsx的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-07-27 19:00
因為485-BD板沒有自動校驗的功能,需要寫校驗程序。
485ADP-BD有自動校驗的功能,可以直接使用ADPRW指令  不用寫校驗程序,
國產的變頻器,步進電機只要具有支持標準的MODBUS-RTU協議就可以直接使用。


之前做過使用研控的步進電機YKD2405R與FX3U485ADP-BD通信
為了我們能夠繼續有飯吃,一起努力的去探討
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2457 個
工控威望: 3066 點
下載積分: 11441 分
在線時間: 660(小時)
注冊時間: 2008-08-03
最后登錄: 2024-12-25
查看卓發智能的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-08-06 10:49
表示學習了。
相信自我!