  FX3UPLC加一個485-BD與與變頻器通用的是RS指令  最后要寫校驗程序呢!
FX3UPLC加一個485ADP-BD與與變頻器通用的是ADPRW指令  不用寫校驗程序呢!直接用以條ADPRW指令就可以搞定了
國產的變頻器都是RTU ASCII兩種通訊模式 安川變頻器是MEMOBUS
這兩種通訊模式有什么區別?請師傅解答一下
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11367 個
工控威望: 18746 點
下載積分: 12627 分
在線時間: 2706(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2025-01-09
查看往事如風的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-11 15:46
RS是標準485通信通用協議,格式固定,比較啰嗦。ADPRW之類是產品便捷指令,針對該產品自己公司的系列通信適用。
三人行者必有我?,擇其善者而從之