樓主  發表于: 2015-04-19 13:26
本人一臺設備用匯川的h2u帶一臺伺服回原點位置總是偏移,用zrn和絕對位置都一樣!怎么樣才能解決回原點的精度
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3446 個
工控威望: 20985 點
下載積分: 28801 分
在線時間: 1766(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-12-30
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-19 13:28
請先確認機械
自動化單機,生產線,項目編程調試!
xinrun_sun
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 95 點
下載積分: 560 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2015-04-22
最后登錄: 2020-04-16
查看xinrun_sun的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-04-22 20:50
本人用過匯川的H2U的plc,遇到這種問題,先檢查原點傳感器,傳感器無誤的情況下的,用plv指令快速回到原點傳感器之后,走一個10mm的絕對位置,然后慢速返回就可以,這樣會減小傳感器反映的誤差,不要用原點返回的指令,因外那里面還有爬行速度,所以還要加個傳感器,占用plc的輸入點,分享一下,我這樣用過,
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1892 個
工控威望: 2044 點
下載積分: 11050 分
在線時間: 809(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2024-12-29
查看yerong的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-04-24 21:36
找電機z相  或者使用驅動器自己回原點