qyh919
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 88 個
工控威望: 258 點
下載積分: 714 分
在線時間: 207(小時)
注冊時間: 2009-04-04
最后登錄: 2024-12-08
查看qyh919的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-04-19 13:26
本人一臺設備用匯川的h2u帶一臺伺服回原點位置總是偏移,用zrn和絕對位置都一樣!怎么樣才能解決回原點的精度
xinrun_sun
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 95 點
下載積分: 560 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2015-04-22
最后登錄: 2020-04-16
查看xinrun_sun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-22 20:50
本人用過匯川的H2U的plc,遇到這種問題,先檢查原點傳感器,傳感器無誤的情況下的,用plv指令快速回到原點傳感器之后,走一個10mm的絕對位置,然后慢速返回就可以,這樣會減小傳感器反映的誤差,不要用原點返回的指令,因外那里面還有爬行速度,所以還要加個傳感器,占用plc的輸入點,分享一下,我這樣用過,