我需要通過三菱PLC FX2N-4DA模塊控制變頻器,
兩臺電機變頻器分別兩路DA輸入,同時加減速啟動停止,
兩電機運行頻率不一致,加減速時間一致。
如何編程,請大神指點迷津。
謝謝!
如圖  [attachment=133110]
[ 此帖被rawfish在2015-03-25 08:11重新編輯 ]
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8213 個
工控威望: 10342 點
下載積分: 21025 分
在線時間: 3006(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-11-06
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-03-20 16:09
用DA模塊,輸出2路或者用第三方的一入二出的模塊,把模擬量一分為二,分別驅動就行了。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
oflwowflo
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 115 點
下載積分: 524 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2009-10-23
最后登錄: 2015-11-03
查看oflwowflo的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-03-20 17:13
同步要求高嗎?
小侯
小侯
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 2612 點
下載積分: 7943 分
在線時間: 503(小時)
注冊時間: 2008-10-17
最后登錄: 2024-11-06
查看小侯的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-03-22 03:31
看你變頻器是否有支援將頻率轉換成類比值輸出
然後將m1的速度輸出到m2
不然就是兩邊各占一個DA ch
你設定一頻率時兩邊會同等速度
rawfish
沒有個性就是我的個性!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 88 個
工控威望: 229 點
下載積分: 6173 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2008-12-17
最后登錄: 2023-06-24
查看rawfish的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-03-22 11:09
引用
引用第1樓guochunyi于2015-03-20 16:09發表的  :
用DA模塊,輸出2路或者用第三方的一入二出的模塊,把模擬量一分為二,分別驅動就行了。

兩個電機運行頻率不一致,但啟停同步,還需要有時還需要單獨運行。
rawfish
沒有個性就是我的個性!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 88 個
工控威望: 229 點
下載積分: 6173 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2008-12-17
最后登錄: 2023-06-24
查看rawfish的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-03-22 11:10
引用
引用第2樓oflwowflo于2015-03-20 17:13發表的  :
同步要求高嗎?

應該能夠同步啟停就可以。
rawfish
沒有個性就是我的個性!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 88 個
工控威望: 229 點
下載積分: 6173 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2008-12-17
最后登錄: 2023-06-24
查看rawfish的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2015-03-22 11:12
引用
引用第3樓小侯于2015-03-22 03:31發表的  :
看你變頻器是否有支援將頻率轉換成類比值輸出
然後將m1的速度輸出到m2
不然就是兩邊各占一個DA ch
你設定一頻率時兩邊會同等速度

我的輸入是兩路DA分別控制兩變頻器的給定。
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8213 個
工控威望: 10342 點
下載積分: 21025 分
在線時間: 3006(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-11-06
查看guochunyi的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2015-03-22 13:36
引用
引用第4樓rawfish于2015-03-22 11:09發表的  :

兩個電機運行頻率不一致,但啟停同步,還需要有時還需要單獨運行。

把不需要運行的那一路,直接賦值0就行了啊,方法很多的啊,
或者例如用一個3位旋鈕開關,分別選擇1號電機,2號電機,選擇雙電機。這樣就可以分別單獨控制或者同步控制了啊。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
sempre20
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 128 點
下載積分: 464 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2013-09-29
最后登錄: 2024-09-03
查看sempre20的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2015-03-24 01:28
同時給啟停信號就可以啊,因為你頻率不同說明這兩個電機并不是有什么硬傳動,所以精度沒那么高要求吧,除非你把這兩個電機運行在鏈條傳動的大小齒輪上嚴格速度比例