樓主  發(fā)表于: 2015-03-20 15:39
我需要通過三菱PLC FX2N-4DA模塊控制變頻器,
兩臺電機變頻器分別兩路DA輸入,同時加減速啟動停止,
兩電機運行頻率不一致,加減速時間一致。
如何編程,請大神指點迷津。
謝謝!
如圖  [attachment=133110]
[ 此帖被rawfish在2015-03-25 08:11重新編輯 ]
小侯
小侯
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 482 個
工控威望: 2612 點
下載積分: 8103 分
在線時間: 507(小時)
注冊時間: 2008-10-17
最后登錄: 2024-12-09
查看小侯的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2015-03-22 03:31
看你變頻器是否有支援將頻率轉換成類比值輸出
然後將m1的速度輸出到m2
不然就是兩邊各占一個DA ch
你設定一頻率時兩邊會同等速度