achang945
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 126 個
工控威望: 1780 點
下載積分: 625 分
在線時間: 196(小時)
注冊時間: 2014-10-06
最后登錄: 2024-12-23
查看achang945的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-01-13 11:45
CP1HX型直流PLC,怎么做可以監視24V直流蓄電池的電量,電量低于一定值后給出輸出,還需要加什么東西?
今生無緣
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 154 個
工控威望: 249 點
下載積分: 68945 分
在線時間: 175(小時)
注冊時間: 2014-11-24
最后登錄: 2020-04-17
查看今生無緣的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-01-13 13:52
用模擬量輸入
achang945
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 126 個
工控威望: 1780 點
下載積分: 625 分
在線時間: 196(小時)
注冊時間: 2014-10-06
最后登錄: 2024-12-23
查看achang945的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-01-13 21:03
模擬量輸入電壓上限是10V,24V蓄電池的電量剩余多少怎么知道,通常說的電量與可以檢測的電壓怎么換算,才能知道還有多少電?
心情不錯
級別: 家園?
精華主題: 1 篇
發帖數量: 821 個
工控威望: 908 點
下載積分: 7032 分
在線時間: 1621(小時)
注冊時間: 2007-07-13
最后登錄: 2024-12-24
查看心情不錯的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-01-14 08:43
引用
引用第2樓achang945于2015-01-13 21:03發表的  :
模擬量輸入電壓上限是10V,24V蓄電池的電量剩余多少怎么知道,通常說的電量與可以檢測的電壓怎么換算,才能知道還有多少電?

先用電阻分壓,然后接入AD輸入
711022027
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 493 個
工控威望: 10025 點
下載積分: 9415 分
在線時間: 649(小時)
注冊時間: 2008-03-23
最后登錄: 2024-12-24
查看711022027的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-01-14 10:36
引用
引用第2樓achang945于2015-01-13 21:03發表的  :
模擬量輸入電壓上限是10V,24V蓄電池的電量剩余多少怎么知道,通常說的電量與可以檢測的電壓怎么換算,才能知道還有多少電?

24V蓄電池充電時電壓最高能達到28V左右,假如電壓測量量程是30V,你用電阻分壓,30V時分壓出來電壓最高10V就可以了,電池的容量與電壓雖然有一定關系,但受電池老化與否有關系,還有自放電的影響,靠電壓測容量是不準確的。
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
級別: 論壇版主

精華主題: 2 篇
發帖數量: 1848 個
工控威望: 4496 點
下載積分: 7594 分
在線時間: 1351(小時)
注冊時間: 2008-07-03
最后登錄: 2024-12-24
查看hlq_0815的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-01-15 16:07
找個帶通信功能的電壓表,PLC跟表通信讀取數據
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
alphas
學無止境啊
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 150 個
工控威望: 9273 點
下載積分: 2464 分
在線時間: 172(小時)
注冊時間: 2007-10-29
最后登錄: 2017-05-27
查看alphas的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2015-01-27 10:59
一塊帶通訊的表應該比模擬量模塊便宜,建議使用。
llyyll
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 50 個
工控威望: 146 點
下載積分: 680 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間: 2010-05-06
最后登錄: 2024-11-15
查看llyyll的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2015-01-29 14:51
用電壓轉換器,0-100V輸入0-10V輸出,接到PLC的模擬量輸入,非常精準。
行天下1021
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 137 點
下載積分: 636 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2014-10-06
最后登錄: 2015-12-17
查看行天下1021的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2015-04-22 11:50
引用
引用第7樓llyyll于2015-01-29 14:51發表的  :
用電壓轉換器,0-100V輸入0-10V輸出,接到PLC的模擬量輸入,非常精準。

我也準備采用這種方式,但是這個測電壓還是沒法知道電量是多少?不知道有什么高見沒?
a271156864
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 664 個
工控威望: 700 點
下載積分: 22438 分
在線時間: 680(小時)
注冊時間: 2008-04-28
最后登錄: 2019-12-16
查看a271156864的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2015-04-22 13:15
好像有 那 個 修理手機的  我看 他們 有 那個 可以 測電板 的 各個 參數  去 找 找 看 有沒有 帶 通信的
zhou1211
級別: 略有小成
精華主題: 1 篇
發帖數量: 205 個
工控威望: 362 點
下載積分: 1172 分
在線時間: 66(小時)
注冊時間: 2013-11-04
最后登錄: 2024-09-18
查看zhou1211的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2015-05-14 08:55
  鉛酸電池電壓和電量關系比較接近,鋰電池得用SOC做復雜計算,采集的話,2個電阻就可以解決問題
372059820
提高自己,無私奉獻。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 164 個
工控威望: 365 點
下載積分: 1563 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2008-04-24
最后登錄: 2024-05-01
查看372059820的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2015-05-14 11:16
學習了!大長見識
努力提高,無私奉獻。