CP1HX型直流PLC,怎么做可以監視24V直流蓄電池的電量,電量低于一定值后給出輸出,還需要加什么東西?
711022027
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 493 個
工控威望: 10025 點
下載積分: 9795 分
在線時間: 651(小時)
注冊時間: 2008-03-23
最后登錄: 2025-02-21
查看711022027的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-01-14 10:36
引用
引用第2樓achang945于2015-01-13 21:03發表的  :
模擬量輸入電壓上限是10V,24V蓄電池的電量剩余多少怎么知道,通常說的電量與可以檢測的電壓怎么換算,才能知道還有多少電?

24V蓄電池充電時電壓最高能達到28V左右,假如電壓測量量程是30V,你用電阻分壓,30V時分壓出來電壓最高10V就可以了,電池的容量與電壓雖然有一定關系,但受電池老化與否有關系,還有自放電的影響,靠電壓測容量是不準確的。