24樓  發表于: 2015-01-15 19:59
只能用排除法,沒別的
深圳科鋒智能控制 13714040687
catfree
虛心向各位學習!。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 630 個
工控威望: 2814 點
下載積分: 15803 分
在線時間: 474(小時)
注冊時間: 2012-03-30
最后登錄: 2022-04-18
查看catfree的 主題 / 回貼
25樓  發表于: 2015-01-15 20:52
我也是檢查每一個傳感器,和24v閥組
一日晚自習,化學老師批評一同學坐姿不好,問他:“你見過哪個名人科學家是像你這樣坐的?”我隨口說了一句:“霍金……” 然后就沒有然后了……一頓狠批啊
li7862898
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 189 點
下載積分: 2204 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2014-12-23
最后登錄: 2019-08-28
查看li7862898的 主題 / 回貼
26樓  發表于: 2015-01-15 21:28
排除法
wuwm_1974
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 203 點
下載積分: 3007 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2014-11-28
最后登錄: 2020-11-10
查看wuwm_1974的 主題 / 回貼
27樓  發表于: 2015-01-16 08:19
我設計控制柜的時候,若是有好多24V供電輸出的,比如儀表、電磁閥、PLC模塊等等,都是按功能區分,上保險端子的。所以有電源短路很好判斷。建議樓主將你的控制柜稍微改造下的好,避免再次出現情況,還是需呀太多時間去判斷
靜芳
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 949 個
工控威望: 3028 點
下載積分: 3282 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2010-02-05
最后登錄: 2024-11-06
查看靜芳的 主題 / 回貼
28樓  發表于: 2015-01-16 11:26
難道你排線的時候沒分么?這部分一組,那部分一組。這樣有問題也好查啊。
hua966
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 309 個
工控威望: 594 點
下載積分: 1354 分
在線時間: 181(小時)
注冊時間: 2010-08-19
最后登錄: 2024-10-23
查看hua966的 主題 / 回貼
29樓  發表于: 2015-01-16 11:46
把直流電源負載一一拆除,就能看出那個有問題
  • «