請教大家一個問題,今天公司的機器24V 直流電源出現了短路,
找了好久都沒準到短路的地方,請問大家如何利用萬用表判斷啊,一般短路
都是由于傳感器的線破損導致的,可就是無法準確判斷是哪個地方啊,謝謝大家了
wuwm_1974
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 203 點
下載積分: 3007 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2014-11-28
最后登錄: 2020-11-10
查看wuwm_1974的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-01-16 08:19
我設計控制柜的時候,若是有好多24V供電輸出的,比如儀表、電磁閥、PLC模塊等等,都是按功能區分,上保險端子的。所以有電源短路很好判斷。建議樓主將你的控制柜稍微改造下的好,避免再次出現情況,還是需呀太多時間去判斷