樓主  發表于: 2014-12-12 08:56
大俠們:MR-J2S-*B伺服控制器,內部電池電壓過低,是否可給PLC發生個脈沖?緩沖地址是多少。磕懿荒軐崿F(xiàn)?請高手指教

故障碼(92、9F)
zhang850412
有可以拔13570997576 張工
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 256 個
工控威望: 2209 點
下載積分: 13861 分
在線時間: 1082(小時)
注冊時間: 2009-07-19
最后登錄: 2024-10-31
查看zhang850412的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-12 08:58
該換伺服控制器的電池了,
ma5201314
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 203 點
下載積分: 968 分
在線時間: 127(小時)
注冊時間: 2013-05-22
最后登錄: 2022-08-19
查看ma5201314的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-12-12 09:06
引用
引用第1樓zhang850412于2014-12-12 08:58發表的  :
該換伺服控制器的電池了,

我是想用電池電壓過低的信號,發出信號后就更換電池啊
lishunlong86
lishunlong86
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 381 個
工控威望: 3613 點
下載積分: 31276 分
在線時間: 1859(小時)
注冊時間: 2013-03-10
最后登錄: 2024-10-31
查看lishunlong86的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-12-12 10:01
是可以做到的,你需要在驅動器控制線上自定義一個點,J4的是CN3-13針腳(此針腳用戶可以自定義輸出)接到PLC輸入點上,然后將PD07參數改成09,即可。J2S的沒有用過,應該是一樣的吧,樓主可以試試! [attachment=129864]


qq: 423079203
hzhcdy
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 686 個
工控威望: 838 點
下載積分: 1389 分
在線時間: 571(小時)
注冊時間: 2008-12-22
最后登錄: 2024-10-29
查看hzhcdy的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-12-12 12:15
QD75M的可以讀出驅動器錯誤的!干嘛還舍近求遠
lishunlong86
lishunlong86
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 381 個
工控威望: 3613 點
下載積分: 31276 分
在線時間: 1859(小時)
注冊時間: 2013-03-10
最后登錄: 2024-10-31
查看lishunlong86的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-12-12 12:44
哦,受教了,是否在刷新處添加個變量即可? 謝謝![attachment=129873]
ma5201314
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 203 點
下載積分: 968 分
在線時間: 127(小時)
注冊時間: 2013-05-22
最后登錄: 2022-08-19
查看ma5201314的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-12-12 14:33
引用
引用第4樓hzhcdy于2014-12-12 12:15發表的  :
QD75M的可以讀出驅動器錯誤的!干嘛還舍近求遠

我想在讓電池電壓過低的時候,響個警報
ma5201314
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 203 點
下載積分: 968 分
在線時間: 127(小時)
注冊時間: 2013-05-22
最后登錄: 2022-08-19
查看ma5201314的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2014-12-12 14:34
引用
引用第3樓lishunlong86于2014-12-12 10:01發表的  :
8樓  發表于: 2014-12-12 14:47
不客氣,四樓說的方法可以的,我覺得!簡易運控我沒有用過,所以不知道里面有數據刷新。我用Q173DS也是讀取報警代碼,沒有的報警,就用自定義引腳,或變量來判斷!
ma5201314
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 203 點
下載積分: 968 分
在線時間: 127(小時)
注冊時間: 2013-05-22
最后登錄: 2022-08-19
查看ma5201314的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2014-12-12 16:07
引用
引用第8樓lishunlong86于2014-12-12 14:47發表的  :
不客氣,四樓說的方法可以的,我覺得!簡易運控我沒有用過,所以不知道里面有數據刷新。我用Q173DS也是讀取報警代碼,沒有的報警,就用自定義引腳,或變量來判斷!

CPU Q6H IO起始地址為80,軸1 ;該是用什么指令讀取啊,查不到資料
lishunlong86
lishunlong86
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 381 個
工控威望: 3613 點
下載積分: 31276 分
在線時間: 1859(小時)
注冊時間: 2013-03-10
最后登錄: 2024-10-31
查看lishunlong86的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2014-12-12 16:18
抱歉,我沒有過哦,不曉得,我用的都是motionCPU.不過手冊我在找到了。發給你吧,我沒有中文的資料,希望可以幫到你 。有興趣的話加我創的群:423079203,論壇我都不知道怎么上傳東西! 見諒  
lishunlong86
lishunlong86
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 381 個
工控威望: 3613 點
下載積分: 31276 分
在線時間: 1859(小時)
注冊時間: 2013-03-10
最后登錄: 2024-10-31
查看lishunlong86的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2014-12-12 16:26
不行,上傳不了資料,留個郵箱吧! [attachment=129902]