樓主  發表于: 2014-12-12 08:56
大俠們:MR-J2S-*B伺服控制器,內部電池電壓過低,是否可給PLC發生個脈沖?緩沖地址是多少?能不能實現?請高手指教

故障碼(92、9F)
lishunlong86
lishunlong86
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 381 個
工控威望: 3613 點
下載積分: 31276 分
在線時間: 1859(小時)
注冊時間: 2013-03-10
最后登錄: 2024-10-31
查看lishunlong86的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-12 10:01
是可以做到的,你需要在驅動器控制線上自定義一個點,J4的是CN3-13針腳(此針腳用戶可以自定義輸出)接到PLC輸入點上,然后將PD07參數改成09,即可。J2S的沒有用過,應該是一樣的吧,樓主可以試試! [attachment=129864]


qq: 423079203
lishunlong86
lishunlong86
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 381 個
工控威望: 3613 點
下載積分: 31276 分
在線時間: 1859(小時)
注冊時間: 2013-03-10
最后登錄: 2024-10-31
查看lishunlong86的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-12-12 12:44
哦,受教了,是否在刷新處添加個變量即可? 謝謝![attachment=129873]
lishunlong86
lishunlong86
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 381 個
工控威望: 3613 點
下載積分: 31276 分
在線時間: 1859(小時)
注冊時間: 2013-03-10
最后登錄: 2024-10-31
查看lishunlong86的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-12-12 14:47
不客氣,四樓說的方法可以的,我覺得!簡易運控我沒有用過,所以不知道里面有數據刷新。我用Q173DS也是讀取報警代碼,沒有的報警,就用自定義引腳,或變量來判斷!
lishunlong86
lishunlong86
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 381 個
工控威望: 3613 點
下載積分: 31276 分
在線時間: 1859(小時)
注冊時間: 2013-03-10
最后登錄: 2024-10-31
查看lishunlong86的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-12-12 16:18
抱歉,我沒有過哦,不曉得,我用的都是motionCPU.不過手冊我在找到了。發給你吧,我沒有中文的資料,希望可以幫到你 。有興趣的話加我創的群:423079203,論壇我都不知道怎么上傳東西! 見諒  
lishunlong86
lishunlong86
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 381 個
工控威望: 3613 點
下載積分: 31276 分
在線時間: 1859(小時)
注冊時間: 2013-03-10
最后登錄: 2024-10-31
查看lishunlong86的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-12-12 16:26
不行,上傳不了資料,留個郵箱吧! [attachment=129902]