  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
pitersky
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 103 點
下載積分: 599 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2014-09-23
最后登錄: 2015-04-14
查看pitersky的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-11-03 16:52
各位老師們,我現在有臺電機用變頻器帶動的,我需要在觸摸屏上顯示電動機運行時的實際轉速,我該怎么解決???求教!
lplvpeng
專業制造橡膠射出成型機
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 107 個
工控威望: 226 點
下載積分: 1265 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2011-03-26
最后登錄: 2024-12-09
查看lplvpeng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-03 18:50
有測速繼電器或加裝編碼器,有減速機的話再算齒輪比吧,
承接:
設備改造維修15161680303
工控狂人
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 141 點
下載積分: 800 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2014-09-03
最后登錄: 2015-04-19
查看工控狂人的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-11-03 21:05
有編碼器的話就簡單了,沒有的話使用測速盤加傳感器控制。
chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 1105 個
工控威望: 6705 點
下載積分: 100 分
在線時間: 603(小時)
注冊時間: 2007-01-25
最后登錄: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-11-03 21:36
有PLC嗎?有的話可以通過變頻器的輸出頻率和點擊額定轉速計算出點擊轉速。
自己的事情自己做.
xie20110506
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 388 點
下載積分: 1074 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2014-04-08
最后登錄: 2022-03-01
查看xie20110506的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-11-04 08:53
提供兩種方法:
      
  1.裝編碼器測量,注意PLC或高速計數模塊的分辨率和脈沖編碼器分辨率的配合。
  2.走RS485通信讀取變頻器輸出頻率,根據電機額定轉速計算出電機實際轉速。  
工控無涯
和則共立,合則共利!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 236 個
工控威望: 3094 點
下載積分: 9584 分
在線時間: 895(小時)
注冊時間: 2014-03-06
最后登錄: 2024-12-26
查看工控無涯的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-11-04 12:36
PLC與變頻器通信讀取輸出頻率,然后算出來,怎么算可以舉個例子給你參考:假如電機在50HZ頻率額定轉速為2000轉/分,那每輸出一頻率就:2000/50=40轉。然后在PLC里把讀出來的頻率乘以40就行了,如果帶減速器那就還要除以減速比,,,, 夠詳細了吧
深圳周邊接活,, 希望認識更多圈內的朋友。我QQ:179135080 ,,, 手機:13715192156
wangcheng18
承接各種非標電氣系統設計,安裝,編程,調試,歡迎新老朋友光臨
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 222 個
工控威望: 336 點
下載積分: 26369 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2014-08-11
最后登錄: 2024-12-13
查看wangcheng18的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-11-04 14:53
裝個編碼器,編寫相關程序,保證準確,算出來的可能會有誤差!
isnow2005
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 175 點
下載積分: 524 分
在線時間: 179(小時)
注冊時間: 2013-07-02
最后登錄: 2017-03-30
查看isnow2005的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2014-11-04 16:36
裝個接近個開關接到PLC就可以了
pitersky
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 103 點
下載積分: 599 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2014-09-23
最后登錄: 2015-04-14
查看pitersky的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2014-11-04 17:34
引用
引用第5樓hechaoxi于2014-11-04 12:36發表的  :
PLC與變頻器通信讀取輸出頻率,然后算出來,怎么算可以舉個例子給你參考:假如電機在50HZ頻率額定轉速為2000轉/分,那每輸出一頻率就:2000/50=40轉。然后在PLC里把讀出來的頻率乘以40就行了,如果帶減速器那就還要除以減速比,,,, 夠詳細了吧

嗯,我當時就是這樣考慮的,不過電機有負載,實際轉速要比算出來的慢一點,通過咨詢,還是說得用編碼器,不過編碼器的安裝好像需要夠準確,需要找到軸心
1054550600
海納百川
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 329 個
工控威望: 5537 點
下載積分: 13499 分
在線時間: 327(小時)
注冊時間: 2011-07-09
最后登錄: 2022-02-27
查看1054550600的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2014-11-04 18:04
2樓的方法用碼盤很正確可靠的;
真誠到永遠
sz518104
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 915 個
工控威望: 788 點
下載積分: 17727 分
在線時間: 383(小時)
注冊時間: 2009-01-05
最后登錄: 2024-12-25
查看sz518104的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2014-11-04 22:35
      
  1.裝編碼器測量,注意PLC或高速計數模塊的分辨率和脈沖編碼器分辨率的配合。
  2.走RS485  modbus通信讀取變頻器輸出頻率
qgl2008
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 122 點
下載積分: 525 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2013-04-07
最后登錄: 2014-11-10
查看qgl2008的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2014-11-05 17:54
通訊是最好的方式。
  • «