樓主  發表于: 2014-11-03 16:52
各位老師們,我現在有臺電機用變頻器帶動的,我需要在觸摸屏上顯示電動機運行時的實際轉速,我該怎么解決???求教!
pitersky
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 103 點
下載積分: 599 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2014-09-23
最后登錄: 2015-04-14
查看pitersky的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-04 17:34
引用
引用第5樓hechaoxi于2014-11-04 12:36發表的  :
PLC與變頻器通信讀取輸出頻率,然后算出來,怎么算可以舉個例子給你參考:假如電機在50HZ頻率額定轉速為2000轉/分,那每輸出一頻率就:2000/50=40轉。然后在PLC里把讀出來的頻率乘以40就行了,如果帶減速器那就還要除以減速比,,,, 夠詳細了吧

嗯,我當時就是這樣考慮的,不過電機有負載,實際轉速要比算出來的慢一點,通過咨詢,還是說得用編碼器,不過編碼器的安裝好像需要夠準確,需要找到軸心