tetrapak11
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 166 點
下載積分: 925 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2013-12-30
最后登錄: 2019-04-29
查看tetrapak11的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-10-21 16:41
24KW的熱水器2臺
11kw的空調10臺
還有一些照明,計算應該這樣子嗎?158KW除以(根號3乘以380)=240A  斷路器選擇1.2倍的240=288A  
進線電纜選擇120平方的嗎?
電工小安子
資深工業自動化電路板維修,專修伺服板,PLC板各種工業控制板
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 396 個
工控威望: 4041 點
下載積分: 5252 分
在線時間: 192(小時)
注冊時間: 2014-09-27
最后登錄: 2024-07-10
查看電工小安子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-10-21 17:28
理論是可以的,因為你的熱水器及空調基本不會在同一時刻同時啟動.
承接各種工業電路板維修,精修各品牌變頻器,伺服驅動器,開關電源,芯片級維修,價格優惠,歡迎洽談,快手號:工業電路板維修丑哥。
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2844 個
工控威望: 3616 點
下載積分: 3515 分
在線時間: 3798(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-11-08
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-10-21 18:39
建議經濟允許的情況,按理論選 大一個級,容量預留多一點,以后需要新加設備的時候不至于麻煩。我這里已經多次發生這樣的情,最后不得不多拉一組線,費用更多。
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/
xuhua791212
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 107 點
下載積分: 8848 分
在線時間: 46(小時)
注冊時間: 2014-10-01
最后登錄: 2020-09-12
查看xuhua791212的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-10-22 21:16
電工速算里應該有相應的速算口訣及方法的,自己找一下。
工控年代
和你一起探索工控年代的奧秘。
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 136 個
工控威望: 647 點
下載積分: 673 分
在線時間: 91(小時)
注冊時間: 2014-10-17
最后登錄: 2018-07-20
查看工控年代的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-10-22 21:35
電纜不是非標的就可以,調試時注意電纜的溫度。
收西門子AB GE PLC及觸摸屏
王文玉
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 155 點
下載積分: 1452 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2013-06-21
最后登錄: 2018-01-18
查看王文玉的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-10-22 21:47
注意,斷路器的額定載流量應該是1.5倍以上,否則,當有過流現象發生時,觸頭會發熱燒毀空氣開關奧,