tetrapak11
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 166 點
下載積分: 925 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2013-12-30
最后登錄: 2019-04-29
查看tetrapak11的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-10-21 16:41
24KW的熱水器2臺
11kw的空調10臺
還有一些照明,計算應該這樣子嗎?158KW除以(根號3乘以380)=240A  斷路器選擇1.2倍的240=288A  
進線電纜選擇120平方的嗎?
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2847 個
工控威望: 3619 點
下載積分: 3521 分
在線時間: 3810(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-12-26
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-10-21 18:39
建議經濟允許的情況,按理論選 大一個級,容量預留多一點,以后需要新加設備的時候不至于麻煩。我這里已經多次發生這樣的情,最后不得不多拉一組線,費用更多。
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/