52426233
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看52426233的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-10-11 17:14
我用的CP1E-N40DT-A使用PULS+ACC指定脈沖輸出后A280.03完成標志不動作。應
該是哪里寫錯了,求高手指點。
jiangqing136
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 103 點
下載積分: 498 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2014-07-15
最后登錄: 2024-01-14
查看jiangqing136的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-16 11:34
puls指令前加個@
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(張偉鋒) 真誠感謝!
    hlq_0815
    人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
    級別: 論壇版主

    精華主題: 2 篇
    發帖數量: 1850 個
    工控威望: 4498 點
    下載積分: 7598 分
    在線時間: 1352(小時)
    注冊時間: 2008-07-03
    最后登錄: 2024-12-27
    查看hlq_0815的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2014-11-18 16:11
    用INI停止脈沖的就標志位就不會動作
    人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。