52426233
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看52426233的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-10-11 17:14
我用的CP1E-N40DT-A使用PULS+ACC指定脈沖輸出后A280.03完成標志不動作。應
該是哪里寫錯了,求高手指點。
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
級別: 論壇版主

精華主題: 2 篇
發帖數量: 1850 個
工控威望: 4498 點
下載積分: 7598 分
在線時間: 1352(小時)
注冊時間: 2008-07-03
最后登錄: 2024-12-27
查看hlq_0815的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-18 16:11
用INI停止脈沖的就標志位就不會動作
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。