各位,前輩你們好!
        我想問下,我們公司之前一個設備接觸器CJX2-0910,壞了。后面更換了一個型號一樣的,上電啟動 3~380V 2.2KW的電機,運行幾秒后就開始冒煙燒了,請問下這是什么問題呢?
以下是更換后的接觸器圖片,不明白上面的32~36V是啥意思,麻煩各位前輩能否解釋下原因,謝謝!~
a345135316
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 128 點
下載積分: 672 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2011-06-11
最后登錄: 2014-11-25
查看a345135316的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-08-13 17:02
gc007008
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 195 個
工控威望: 339 點
下載積分: 2284 分
在線時間: 192(小時)
注冊時間: 2013-07-11
最后登錄: 2017-04-01
查看gc007008的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-08-13 17:11
線圈啟動是經過降壓的AC 32-36V 50-60赫茲的電壓
ftiexu
正在想……
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 607 點
下載積分: 866 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2013-05-23
最后登錄: 2016-05-15
查看ftiexu的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-08-13 17:11
你這情況有可能是電磁線圈被燒了,圖中的線圈控制電壓是交流32-36V,更換接觸器時要注意控制線圈電壓和負載電流。
正在努力學習中!!
gc007008
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 195 個
工控威望: 339 點
下載積分: 2284 分
在線時間: 192(小時)
注冊時間: 2013-07-11
最后登錄: 2017-04-01
查看gc007008的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-08-13 17:14
一般大功率的電機最好串個熱繼電器
a345135316
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 128 點
下載積分: 672 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2011-06-11
最后登錄: 2014-11-25
查看a345135316的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-08-13 17:18
那接觸器的供電電壓是不是AC 32~36v
linglong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 299 個
工控威望: 442 點
下載積分: 1415 分
在線時間: 1161(小時)
注冊時間: 2008-07-13
最后登錄: 2024-11-01
查看linglong的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-08-13 17:20
電壓不一樣,你一定是220或380的接觸器換上了36V的,不燒才怪呢?
工控無涯
和則共立,合則共利!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 236 個
工控威望: 3094 點
下載積分: 9484 分
在線時間: 894(小時)
注冊時間: 2014-03-06
最后登錄: 2024-10-30
查看工控無涯的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2014-08-13 17:22
哥們接220V或者380了吧!
深圳周邊接活,, 希望認識更多圈內的朋友。我QQ:179135080 ,,, 手機:13715192156
kaiyuan12345
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 216 個
工控威望: 384 點
下載積分: 986 分
在線時間: 261(小時)
注冊時間: 2013-09-03
最后登錄: 2017-03-29
查看kaiyuan12345的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2014-08-13 17:25
接錯電壓了吧。
ftiexu
正在想……
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 607 點
下載積分: 866 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2013-05-23
最后登錄: 2016-05-15
查看ftiexu的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2014-08-13 17:26
此接觸器主要接線的端子有主觸頭L1/L2/L3/T1/T2/T3、輔助觸頭NO、A1和A2是電磁線圈的接線端子。具體情況可以度娘了解一下。
正在努力學習中。
a345135316
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 128 點
下載積分: 672 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2011-06-11
最后登錄: 2014-11-25
查看a345135316的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2014-08-13 17:27
控制電路是380V,送貨的給送了這個32V~36V,
a345135316
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 128 點
下載積分: 672 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2011-06-11
最后登錄: 2014-11-25
查看a345135316的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2014-08-13 17:31
之前也沒見過32V~36V,的接觸器