a345135316
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 128 點
下載積分: 672 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2011-06-11
最后登錄: 2014-11-25
查看a345135316的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-08-13 17:01
圖片:
圖片:
各位,前輩你們好!
        我想問下,我們公司之前一個設備接觸器CJX2-0910,壞了。后面更換了一個型號一樣的,上電啟動 3~380V 2.2KW的電機,運行幾秒后就開始冒煙燒了,請問下這是什么問題呢?
以下是更換后的接觸器圖片,不明白上面的32~36V是啥意思,麻煩各位前輩能否解釋下原因,謝謝!~
gc007008
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 195 個
工控威望: 339 點
下載積分: 2284 分
在線時間: 192(小時)
注冊時間: 2013-07-11
最后登錄: 2017-04-01
查看gc007008的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-08-13 17:11
線圈啟動是經過降壓的AC 32-36V 50-60赫茲的電壓
gc007008
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 195 個
工控威望: 339 點
下載積分: 2284 分
在線時間: 192(小時)
注冊時間: 2013-07-11
最后登錄: 2017-04-01
查看gc007008的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-08-13 17:14
一般大功率的電機最好串個熱繼電器