scw威偉
互幫互助,共建美好社會。給他人方便就等于方便了自己。
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 506 個
工控威望: 812 點
下載積分: 8059 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2011-06-02
最后登錄: 2022-02-12
查看scw威偉的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-08-06 18:07
電流互感器穿線時穿反了,我是從P2側進,P1側出來的,S1和S2接的電流表,會不會有影響?電流表能正常顯示電流嗎?
困難像彈簧,你強它就弱,你弱它就強!
zrsheng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 278 個
工控威望: 435 點
下載積分: 11361 分
在線時間: 1021(小時)
注冊時間: 2009-08-12
最后登錄: 2019-09-14
查看zrsheng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-08-06 18:12
能正常顯示,如果是接電能表就不行
sss6491
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 300 個
工控威望: 405 點
下載積分: 99654 分
在線時間: 341(小時)
注冊時間: 2011-02-19
最后登錄: 2024-10-18
查看sss6491的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-08-06 18:17
可以,接單相電能表也沒問題,測三相電流或電能就要考慮同名端了。
seallyzoom
和尚與屠夫的區別,就是一個吃素一個吃葷
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 522 個
工控威望: 717 點
下載積分: 5277 分
在線時間: 403(小時)
注冊時間: 2010-07-23
最后登錄: 2024-10-19
查看seallyzoom的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-08-07 08:31
一點影響也沒有,常有用到卻沒留意過哪進哪出,反正電流準確就行了
工程剩貨工控產品,低價處理有需要可聯系,或交流交換學習