電流互感器穿線時穿反了,我是從P2側進,P1側出來的,S1和S2接的電流表,會不會有影響?電流表能正常顯示電流嗎?
困難像彈簧,你強它就弱,你弱它就強!
sss6491
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 300 個
工控威望: 405 點
下載積分: 99654 分
在線時間: 341(小時)
注冊時間: 2011-02-19
最后登錄: 2024-10-18
查看sss6491的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-08-06 18:17
可以,接單相電能表也沒問題,測三相電流或電能就要考慮同名端了。