shenjie767
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 139 點
下載積分: 607 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2013-12-16
最后登錄: 2021-04-02
查看shenjie767的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-07-10 21:16
圖片:
圖片:
本人小菜鳥,對于接線還不是很懂,我這么接線對嗎?
望各位前輩指正下。謝謝啊。
三菱工控那邊管理員不給通過啊,不能留言。為什么啊?
我只好試試這里能不能行了、
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3024(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-27
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-07-11 08:02
接線正確,建議輸出加保護裝置。
你的問題,如果看看手冊,完全無問題,因為手冊上就有現成的接線圖。而且比你的還豐富。
樓主留言:
你好  謝謝你的回答
但是我想問下  之前有個人跟我說我COM端怎么能接220V呢  
COM端那邊接220V交流的L或N 都不行嗎?

我后來是把COM0  COM1 COM2 COM3這些全部接到220VAC 的L ,然后輸出比如說繼電器線圈一端接Y0  另一端接N.這樣我試了是可以的。
但上面的接線圖我沒敢接,我怕燒了端子,那樣是正確的嗎?
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
和諧共贏
努力學習,做好工控
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1990 個
工控威望: 7814 點
下載積分: 64568 分
在線時間: 738(小時)
注冊時間: 2008-01-07
最后登錄: 2024-12-27
查看和諧共贏的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-07-11 08:13
接線完全正確
樓主留言:
你好  謝謝你的回答
chinazhu6666
嚴謹求實
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 362 個
工控威望: 6119 點
下載積分: 2909 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2011-12-16
最后登錄: 2018-05-07
查看chinazhu6666的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-07-11 08:34
基本正確啦。如果有不確定的,你可以邊寫程序邊測試嘛。比如就接一個啟動開關。就可以測試你的PLC電源,DC24V電源,輸入點X2是否正確。把每一個輸入輸出點作為一個單獨的項目,集合起來就是一個大的項目。
樓主留言:
你好  謝謝你的回答
在線時間: 107(小時)
注冊時間: 2014-01-14
最后登錄: 2019-11-23
查看咯啵白菜的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-07-11 10:14
記得COM接0V哦,接近開關為NPN的不。
樓主留言:
COM一定要接0V嗎  我圖上接的是220VAC的L或N  不可以嗎?
xwp781
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 99 個
工控威望: 266 點
下載積分: 2858 分
在線時間: 154(小時)
注冊時間: 2013-03-17
最后登錄: 2024-10-17
查看xwp781的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-07-11 12:10
接線正確。
樓主留言:
你好  謝謝你的回答
下載積分: 6240 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2013-12-24
最后登錄: 2024-06-08
查看twx1984的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-07-28 15:25
我就是直接把220V加到輸出端的com0、com1、com2,全部是220v線圈的話就全部并起來。然后從y0、y1、y2輸出給線圈,另一端接N線。
靜芳
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 949 個
工控威望: 3028 點
下載積分: 3282 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2010-02-05
最后登錄: 2024-12-26
查看靜芳的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2014-07-29 11:19
輸入的S/S接了沒?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(cheng007297) 你以為是3U?
    358273433
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 608 個
    工控威望: 838 點
    下載積分: 1362 分
    在線時間: 1031(小時)
    注冊時間: 2010-04-16
    最后登錄: 2024-12-04
    查看358273433的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2014-07-29 11:30
    1S沒有S/S端子
    tetrapak11
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 32 個
    工控威望: 166 點
    下載積分: 925 分
    在線時間: 27(小時)
    注冊時間: 2013-12-30
    最后登錄: 2019-04-29
    查看tetrapak11的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2014-07-29 11:48
    三線制的接近開關不是只有輸出接到X0上嗎?它的電源應該是重新引的吧?
    自由的心
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 113 個
    工控威望: 195 點
    下載積分: 934 分
    在線時間: 30(小時)
    注冊時間: 2009-12-01
    最后登錄: 2021-11-29
    查看自由的心的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2014-07-29 12:52
    接近開關的接線應該有問題。三線開關的電源線棕色線接PLC下面一排端子的24+,黑色線接輸入端,確保開關是NPN輸出。
    renzhe
    店 shop124315976.taobao.com
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 9 篇
    發帖數量: 3257 個
    工控威望: 7923 點
    下載積分: 2404 分
    在線時間: 12661(小時)
    注冊時間: 2012-04-25
    最后登錄: 2024-12-27
    查看renzhe的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2014-07-29 13:03
    樓主看看手冊啊,繼電器輸出的COM 與輸入點的COM沒有任何電氣連接,只是個觸點的一端。上面畫的圖是正確的,不要看表面,要看內部圖。接近開關選NPN的就OK,否則,不起作用
    深圳威綸解禁,步科解密,繁易解密 ,西門子200smart 解密, 歐姆龍擴展密碼解密   FX5U解密  基恩士解密, 海泰克解密, mcgs屏解鎖,安川PLC解密 GOT2000解密 松下FPXH FPX  FP7解密, Proface解密  RENZHE群:854354934    微信:crack2016  PLC項目承接電話:136-7025-9756