shenjie767
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 139 點
下載積分: 607 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2013-12-16
最后登錄: 2021-04-02
查看shenjie767的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-07-10 21:16
圖片:
圖片:
本人小菜鳥,對于接線還不是很懂,我這么接線對嗎?
望各位前輩指正下。謝謝啊。
三菱工控那邊管理員不給通過啊,不能留言。為什么。
我只好試試這里能不能行了、
和諧共贏
努力學習,做好工控
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1990 個
工控威望: 7814 點
下載積分: 64598 分
在線時間: 738(小時)
注冊時間: 2008-01-07
最后登錄: 2024-12-27
查看和諧共贏的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-07-11 08:13
接線完全正確
樓主留言:
你好  謝謝你的回答
但是我想問下  之前有個人跟我說我COM端怎么能接220V呢  
COM端那邊接220V交流的L或N 都不行嗎?

我后來是把COM0  COM1 COM2 COM3這些全部接到220VAC 的L ,然后輸出比如說繼電器線圈一端接Y0  另一端接N.這樣我試了是可以的。
但上面的接線圖我沒敢接,我怕燒了端子,那樣是正確的嗎?