• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go
nhy1970
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 129 點
下載積分: 955 分
在線時間: 187(小時)
注冊時間: 2010-11-10
最后登錄: 2024-11-06
查看nhy1970的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2014-04-08 10:30
用熱電偶,一支熱電偶接2塊溫控表沒問題
altis1800
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 163 點
下載積分: 529 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2012-07-19
最后登錄: 2017-07-04
查看altis1800的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2014-04-08 14:06
多買一根就好了~
wanghao
不積跬步,無以至千里
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 241 個
工控威望: 1318 點
下載積分: 954 分
在線時間: 254(小時)
注冊時間: 2009-12-28
最后登錄: 2024-05-23
查看wanghao的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2014-04-08 22:09
加一個轉換器,轉換成4到20ma電流信號,然后兩表串聯連接起來就行了。
xjynzlp
你關注我一時 我關注你一世
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 592 個
工控威望: 642 點
下載積分: 2275 分
在線時間: 1812(小時)
注冊時間: 2010-07-25
最后登錄: 2024-11-08
查看xjynzlp的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2014-04-09 09:59
如果你用的是普通的溫度傳感器(熱電阻、熱電偶),用其他方法都會影響測量精度的,只能通過溫度變送器轉換,將電阻(電壓)信號轉換成4-20mA的電流信號,串聯在兩塊顯示儀里就能滿足要求。
聯系QQ360684677 群3142373 公眾微信 毅力工控
秋雨231
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 260 點
下載積分: 805 分
在線時間: 191(小時)
注冊時間: 2013-03-06
最后登錄: 2024-11-06
查看秋雨231的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2014-04-11 20:08
   有兩個檢測頭的溫控探頭的,就是外表是一樣的,接線的地方有四個接線樁頭可以接兩個溫控表。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go