兩只溫控表共用一根探頭,怎么做得到?請那位大師幫幫忙……小弟致敬
xjynzlp
你關注我一時 我關注你一世
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 593 個
工控威望: 643 點
下載積分: 2278 分
在線時間: 1820(小時)
注冊時間: 2010-07-25
最后登錄: 2024-12-26
查看xjynzlp的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-04-09 09:59
如果你用的是普通的溫度傳感器(熱電阻、熱電偶),用其他方法都會影響測量精度的,只能通過溫度變送器轉換,將電阻(電壓)信號轉換成4-20mA的電流信號,串聯在兩塊顯示儀里就能滿足要求。
聯系QQ360684677 群3142373 公眾微信 毅力工控