283276325
繩鋸木斷,水滴石穿!
級別: 論壇先鋒
![]() |
![]() ![]() |
---|---|
|
chqing1361
|
圖片:
![]()
|
---|---|
|
283276325
繩鋸木斷,水滴石穿!
級別: 論壇先鋒
![]() |
輸出接線圈負極,在傳感器沒感應到時測的有24v的電壓,但是繼電器沒法吸合,這是什么原因? |
---|---|
|
apprentice0
三個臭皮匠頂一個諸葛亮。學無止境,共同進步。
級別: 略有小成
![]() |
線圈只有電壓,無電流通過。 |
|
---|---|---|
|
馬國富
級別: 略有小成
![]() |
SSR 一樣,漏電流。 就是沒有輸出時不加負載,用萬用表測量有電壓。加入負載后電壓就沒有了 形成原因是三極光的關閉漏電流特性 |
---|---|
|
zhouzhengguo
級別: 略有小成
![]() |
要想搞懂是怎么回事先學好晶體管電路,NPN型接近開關輸出低電位,PNP極性相反,你的第二次接法只適應NPN型的接近開關。至于接近開關輸出點接繼電器的正極還是負極與動作無關,接反了只是繼電器指示燈不亮而已。 |
---|---|
|
xiejun8103
|
同意9樓見解,如此傳感器是晶體管輸出的話,肯定有PNP與NPN之分,也就是說第二種接法造成繼電器線圈兩端是同一極性電壓。如是無源觸點的話可不分,怎接都行。 |
---|---|
|