283276325
繩鋸木斷,水滴石穿!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 201 個
工控威望: 1033 點
下載積分: 5673 分
在線時間: 348(小時)
注冊時間: 2008-09-17
最后登錄: 2024-11-20
查看283276325的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-03-14 20:35


sick PNP的傳感器如圖所示(假如控制繼電器),傳感器的信號輸出2接24v繼電器線圈的正極,繼電器的線圈的另一端接0v,這樣可以正常的控制驅動繼電器的吸合與斷開。有個問題一直想不明白,問題是,假如傳感器的信號輸出2接24v繼電器線圈的負極,繼電器的線圈的另一端接24v,這樣為什么控制不了繼電器的吸合(用萬用表測量繼電器線圈無24v電壓,但是傳感器的信號輸出2拔出來不接入繼電器時,測得與線圈的另一端有24v電壓),以上,請各位指教!
chqing1361
三人行必有我?/div>
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 269 個
工控威望: 486 點
下載積分: 444 分
在線時間: 587(小時)
注冊時間: 2006-08-17
最后登錄: 2024-12-08
查看chqing1361的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-03-14 21:58
圖片:
引用
引用樓主283276325于2014-03-14 20:35發表的 傳感器控制繼電器的怪事,請各位指教! :
[attachment=118846] [attachment=118847] sick PNP的傳感器如圖所示(假如控制繼電器),傳感器的信號輸出2接24v繼電器線圈的正極,繼電器的線圈的另一端接0v,這樣可以正常的控制驅動繼電器的吸合與斷開。有個問題一直想不明白,問題是,假如傳感器的信號輸出2接24v繼電器線圈的負極,繼電器的線圈的另一端接24v,這樣為什么控制不了繼電器的吸合(用萬用表測量繼電器線圈無24v電壓,但是傳感器的信號輸出2拔出來不接入繼電器時,測得與線圈的另一端有24v電壓),以上,請各位指教!