• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
tcw
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 136 個
工控威望: 275 點
下載積分: 2870 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2011-09-24
最后登錄: 2021-06-09
查看tcw的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-02-25 16:48
請問各位高手!
現有一套美國進口設備,有一個控制加熱變壓器,使用功率104KVA,變壓器如圖  變壓器
,輸入電壓460V,如果輸入電壓380V,控制加熱的功率不變的情況下,變壓器是否可以使用?
理論初學者
有需要才有進步,俺不管啥都會滿足你!
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 292 個
工控威望: 767 點
下載積分: 7434 分
在線時間: 221(小時)
注冊時間: 2013-11-18
最后登錄: 2016-05-09
查看理論初學者的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-02-25 16:55
你計算下電流 會不會把初端線圈燒了不就好了嗎
19840803
肥仔米
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 640 個
工控威望: 625 點
下載積分: 38496 分
在線時間: 514(小時)
注冊時間: 2007-12-27
最后登錄: 2024-05-29
查看19840803的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-02-25 17:10
初級線圈應該不會燒的,可能功率提不上
軒行天下
我一直在努力
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 278 個
工控威望: 7015 點
下載積分: 3810 分
在線時間: 295(小時)
注冊時間: 2013-05-18
最后登錄: 2024-05-22
查看軒行天下的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-02-25 18:57
可以用的
為了鄉鎮農民奔向小康生活,我一直在努力。
d7200ge
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 129 點
下載積分: 3005 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2014-01-26
最后登錄: 2015-09-08
查看d7200ge的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-02-25 19:51
1.初級線圈電流
I=10400/1.732*480=125A
2.理論上 初級線圈製造時選用耐流導線125A為安全值(可能稍大但須確定)
  則初級改380V
  功率=1.732*380*125=82.27KVA
  所以變壓器可用但是安全因素使輸出功率會降低
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(tcw) 熱心助人!
    273144225
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 7 個
    工控威望: 124 點
    下載積分: 1279 分
    在線時間: 16(小時)
    注冊時間: 2014-02-14
    最后登錄: 2016-12-09
    查看273144225的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2014-02-25 20:06
    可以用的,因為美國的動力電制?40,60HZ中國的是380v,50HZ  
    電壓只相差60V,這個倒不是太大的問題,只是你在加熱變壓器通電后,緩慢的增加二次側的負載,還有你二次側的輸出電壓你沒有給個定數,如果是定數,你可以根據電壓來測算你的一次側電流,這樣就比較清楚你的變壓器一次和二次的電流,另外就是注意變壓器的溫度變化,如果是在這個季節的北方,我認為是可以用的。
    張棟嶺
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 90 個
    工控威望: 226 點
    下載積分: 6010 分
    在線時間: 118(小時)
    注冊時間: 2013-05-27
    最后登錄: 2024-12-10
    查看張棟嶺的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2014-02-26 08:25
    頻率電壓·降低額定的20%,輸出電壓也降了20%,必須降容使用不降的話初級線圈溫升很高,能滿足工藝要求嗎?定設備時可以提出要求適合國內的電壓級別,沒必要找這個麻煩。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(tcw) 真誠感謝!
    xiakebiao
    工控老人
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 0
    發帖數量: 1158 個
    工控威望: 8697 點
    下載積分: 96310 分
    在線時間: 845(小時)
    注冊時間: 2008-12-21
    最后登錄: 2023-07-10
    查看xiakebiao的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2014-02-27 10:30
    觀察發熱情況,增加散熱,可以使用。
    tcw
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 136 個
    工控威望: 275 點
    下載積分: 2870 分
    在線時間: 48(小時)
    注冊時間: 2011-09-24
    最后登錄: 2021-06-09
    查看tcw的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2014-02-27 13:33
    引用
    引用第4樓d7200ge于2014-02-25 19:51發表的  :
    1.初級線圈電流
    I=10400/1.732*480=125A
    2.理論上 初級線圈製造時選用耐流導線125A為安全值(可能稍大但須確定)
      則初級改380V
      功率=1.732*380*125=82.27KVA
    .......

    如果輸出使用的功率小于或等于82KVA,這個變壓器就可以使用?是不是可以這么理解?
    tcw
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 136 個
    工控威望: 275 點
    下載積分: 2870 分
    在線時間: 48(小時)
    注冊時間: 2011-09-24
    最后登錄: 2021-06-09
    查看tcw的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2014-02-27 13:47
    引用
    引用第6樓張棟嶺于2014-02-26 08:25發表的  :
    頻率電壓·降低額定的20%,輸出電壓也降了20%,必須降容使用不降的話初級線圈溫升很高,能滿足工藝要求嗎?定設備時可以提出要求適合國內的電壓級別,沒必要找這個麻煩。

    如果變壓器輸出端的功率按P=UI*1.732計算的功率小于電壓,頻率下降后的容量(P),使用應該就沒有問題,溫升還會很高嗎?
    tcw
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 136 個
    工控威望: 275 點
    下載積分: 2870 分
    在線時間: 48(小時)
    注冊時間: 2011-09-24
    最后登錄: 2021-06-09
    查看tcw的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2014-02-27 13:58
    變壓器的輸入電壓由480下降到380,相對的容量也會下降,如果輸出端的使用容量不變的情況下,變壓器的輸入端電流會增加嗎?輸出端的加熱功率如果增加,輸入端的電流會增加嗎,還是超過變壓器容量就不會增加?
    qrklove
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 494 個
    工控威望: 732 點
    下載積分: 2007 分
    在線時間: 482(小時)
    注冊時間: 2008-11-01
    最后登錄: 2024-08-25
    查看qrklove的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2014-02-27 14:10
    次級電壓會低,電流會高,很容易燒掉,在國內找家變壓器公司,定制個符合國內標準的變壓器,進口設備都買了了,也支持一下國貨嘛
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(tcw) 熱心助人!
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go