請問各位高手!
現(xiàn)有一套美國進口設備,有一個控制加熱變壓器,使用功率104KVA,變壓器如圖  變壓器
,輸入電壓460V,如果輸入電壓380V,控制加熱的功率不變的情況下,變壓器是否可以使用?
d7200ge
級別: 探索解密
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 10 個
工控威望: 129 點
下載積分: 3005 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2014-01-26
最后登錄: 2015-09-08
查看d7200ge的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2014-02-25 19:51
1.初級線圈電流
I=10400/1.732*480=125A
2.理論上 初級線圈製造時選用耐流導線125A為安全值(可能稍大但須確定)
  則初級改380V
  功率=1.732*380*125=82.27KVA
  所以變壓器可用但是安全因素使輸出功率會降低