• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
tonyszh
智慧人生
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 52 個
工控威望: 990 點
下載積分: 1349 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2013-12-12
最后登錄: 2015-05-19
查看tonyszh的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-01-07 14:37

編程線連接smart700ie的過程。。下面的是觸摸屏與電腦的連接,希望有助于以后的初學者遇到問題看看。
最下面紅色是我現在碰到的問題,解決不了。。。來無錫一定請客。呵呵

現在把我瞎貓碰個死耗子的過程直播一下,順便請大神們解釋問題
觸摸屏設置里改成第一個選項

傳送過程必須選擇Transfer狀態

這是軟件連接界面,ppi,9600

傳送--傳輸界面57600,com1

電腦端口,com1,57600.這為何與連接界面的9600不對應,只與傳輸對應?

   明明用的USB-PPI,為何要選擇RS232-ppi

下面是傳輸過程,瞎貓碰個死耗子,成功了





  
  
還是請大神幫忙回答那兩個問題
1,為何那一個端口和兩個界面的波特率不一樣?
2.用的USB-PPI編程線,為何要選擇RS232-ppi?  

順便送一個問題。哈哈
3,那個連接界面的  怎么知道站的地址是多少   ?難道是默認?




又來補充問幾個問幾個問題,臺式機,一個plc200,cp243-1,普通網線,s7-200軟件,實現電腦與這一個PLC的連接通訊下載程序?按照流程做了,前面百分之90都是對的,但最后換了網線來連接,就是不能通訊,下載程序?各種設置都修改了,還是不行,為嘛呢,在哪出錯了哦?真的是各種設置都改了
[ 此帖被tonyszh在2014-01-15 15:19重新編輯 ]
tonyszh
智慧人生
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 52 個
工控威望: 990 點
下載積分: 1349 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2013-12-12
最后登錄: 2015-05-19
查看tonyszh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-01-07 14:36
smart700IE與電腦連接。USB-PPI,非原裝。怎么都通訊不上(無法建立連接),不知道具體都設置哪些方面,具體都設置哪些方面?具體(電腦的端口與波特率,觸摸屏的設置,軟件的設置。怎么設置呀)
最好能幫忙截張圖看看。
xierenjie
經歷過才是深刻
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 110 個
工控威望: 1225 點
下載積分: 8924 分
在線時間: 103(小時)
注冊時間: 2012-01-17
最后登錄: 2024-11-05
查看xierenjie的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-01-07 14:47
首先要讓你電腦能識別你那端口 才能經行設置 端口及波特率設置 就是我的電腦右鍵 設備管理器里面的其他端口 觸摸屏只要應用軟件上設置鏈接端口跟電腦上設置為一樣的就可以 比如電腦是COM5  軟件上端口也必須選擇  其他的類似
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(tonyszh) 熱心助人!
  • 來而不往非禮也
    tonyszh
    智慧人生
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 52 個
    工控威望: 990 點
    下載積分: 1349 分
    在線時間: 106(小時)
    注冊時間: 2013-12-12
    最后登錄: 2015-05-19
    查看tonyszh的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2014-01-07 16:12
    瞎貓碰個死耗子,成功了,可以連接傳輸了,但是原理還是不太明白。怎么兩個波特率,回去截圖給大家看看,以后有人有這個問題的也好處理了,還是謝謝大家的關注。
    tkggtdkjpl
    工欲善其事,必先利其器!
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 3441 個
    工控威望: 20977 點
    下載積分: 27015 分
    在線時間: 1755(小時)
    注冊時間: 2010-01-03
    最后登錄: 2024-11-05
    查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2014-01-07 20:53
    親,用網線下載就可以了,非原裝線很難通迅上的!
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(tonyszh) 真誠感謝!
  • 自動化單機,生產線,項目編程調試!
    sjm213
    有小知識,無大學問。
    級別: 論壇版主

    精華主題: 7 篇
    發帖數量: 5196 個
    工控威望: 7419 點
    下載積分: 158540 分
    在線時間: 3152(小時)
    注冊時間: 2007-11-21
    最后登錄: 2024-11-05
    查看sjm213的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2014-01-07 22:50
    引用
    1,為何那一個端口和兩個界面的波特率不一樣?

    9600的那個是觸摸屏IF1B口的設置參數,這個端口是觸摸屏運行時與PLC通訊的端口;
    引用
    2.用的USB-PPI編程線,為何要選擇RS232-ppi?

    你這個USB-PPI不是原裝線,國產線是先通過USB口虛擬出一個串口,再與通訊設備連接,所以安裝了這條線的驅動之后,你的電腦硬件就會出來一個com口,并且這個端口號不是固定的,所以連線的時候要先到設備管理器中看看端口號是多少;
    引用
    3,那個連接界面的  怎么知道站的地址是多少   ?難道是默認?

    用RS232傳程序不用管站地址;站地址是設置觸摸屏IF1B口用的,默認是1,一般PLC默認是2,所以這個站地址只要你設置為不是2的數就行,程序傳進去之后,觸摸屏站地址就是你設置的這個數了。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(tonyszh) 版主就是強大
    guochunyi
    直讀解西門屏HMI口令 。。。
    級別: 論壇版主

    精華主題: 5 篇
    發帖數量: 8212 個
    工控威望: 10341 點
    下載積分: 21023 分
    在線時間: 3005(小時)
    注冊時間: 2007-03-01
    最后登錄: 2024-11-05
    查看guochunyi的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2014-01-08 07:51
    非原裝USB-PPI線,實際上是USB----->232------->PPI 的線,安裝驅動后,在電腦會有對應COM端口的。
    不過這個系列,用網線連接電腦,更方便。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(tonyszh)
  • 可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
    tonyszh
    智慧人生
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 52 個
    工控威望: 990 點
    下載積分: 1349 分
    在線時間: 106(小時)
    注冊時間: 2013-12-12
    最后登錄: 2015-05-19
    查看tonyszh的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2014-01-08 08:39
    引用
    引用第5樓sjm213于2014-01-07 22:50發表的  :

    用RS232傳程序不用管站地址;站地址是設置觸摸屏IF1B口用的,默認是1,一般PLC默認是2,所以這個站地址只要你設置為不是2的數就行,程序傳進去之后,觸摸屏站地址就是你設置的這個數了。

    謝謝了,我還要繼續努力,好好學習呀。
    tonyszh
    智慧人生
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 52 個
    工控威望: 990 點
    下載積分: 1349 分
    在線時間: 106(小時)
    注冊時間: 2013-12-12
    最后登錄: 2015-05-19
    查看tonyszh的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2014-01-08 10:17
    現在好像明白多了,連接界面的參數設置是連接PLC的,只與PLC的參數設置有關。
    ==傳輸界面的參數設置是與電腦的WINCC軟件的通訊下載。需要與端口包括PG/PC的設置一致(PPI的時候)。要是選用網線的下載程序到觸摸屏話,這些端口就無關了,只與IP有關,才發現網線就是簡便,簡單


    在工控人家園得到了好多人的幫助,學到了好多知識,真心感謝大家了,真心喜歡這里,呵呵
    tonyszh
    智慧人生
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 52 個
    工控威望: 990 點
    下載積分: 1349 分
    在線時間: 106(小時)
    注冊時間: 2013-12-12
    最后登錄: 2015-05-19
    查看tonyszh的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2014-01-09 13:44
    迫切想弄明白哦,大神來吧大家是不是都急著搶票呢。。。。
    [ 此帖被tonyszh在2014-01-09 14:46重新編輯 ]
    tonyszh
    智慧人生
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 52 個
    工控威望: 990 點
    下載積分: 1349 分
    在線時間: 106(小時)
    注冊時間: 2013-12-12
    最后登錄: 2015-05-19
    查看tonyszh的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2014-01-13 12:03
    看來大神都忙著呢,也沒有時間來回答我的那個紅色急需的問題哦。。。。
    toutianjian
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 241 個
    工控威望: 5067 點
    下載積分: 65836 分
    在線時間: 364(小時)
    注冊時間: 2008-03-20
    最后登錄: 2024-11-05
    查看toutianjian的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2014-01-13 15:21
    又來補充問幾個問幾個問題,臺式機,一個plc200,cp243-1,普通網線,s7-200軟件,實現電腦與這一個PLC的連接通訊下載程序?按照流程做了,前面百分之90都是對的,但最后換了網線來連接,就是不能通訊,下載程序?各種設置都修改了,還是不行,為嘛呢,在哪出錯了哦?
      plc200,cp243-1  這個模塊是不能上傳下載程序的喲!這個模塊可以做OPC通訊。好好查一下他的說明吧!
    樓主留言:
    謝謝了,網上好多說可以,而且帶的資料也有這個通訊,但是我還是再看看關于OPC的把
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(tonyszh)
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go