tonyszh
智慧人生
級別: 家園常客
![]() |
編程線連接smart700ie的過程。。下面的是觸摸屏與電腦的連接,希望有助于以后的初學者遇到問題看看。 最下面紅色是我現在碰到的問題,解決不了。。。來無錫一定請客。呵呵 現在把我瞎貓碰個死耗子的過程直播一下,順便請大神們解釋問題 觸摸屏設置里改成第一個選項 ![]() 傳送過程必須選擇Transfer狀態 ![]() 這是軟件連接界面,ppi,9600 ![]() 傳送--傳輸界面57600,com1 ![]() 電腦端口,com1,57600.這為何與連接界面的9600不對應,只與傳輸對應? ![]() 明明用的USB-PPI,為何要選擇RS232-ppi ![]() 下面是傳輸過程,瞎貓碰個死耗子,成功了 ![]() ![]() ![]() 還是請大神幫忙回答那兩個問題 1,為何那一個端口和兩個界面的波特率不一樣? 2.用的USB-PPI編程線,為何要選擇RS232-ppi? 順便送一個問題。哈哈 3,那個連接界面的 怎么知道站的地址是多少 ?難道是默認? 又來補充問幾個問幾個問題,臺式機,一個plc200,cp243-1,普通網線,s7-200軟件,實現電腦與這一個PLC的連接通訊下載程序?按照流程做了,前面百分之90都是對的,但最后換了網線來連接,就是不能通訊,下載程序?各種設置都修改了,還是不行,為嘛呢,在哪出錯了哦?真的是各種設置都改了 [ 此帖被tonyszh在2014-01-15 15:19重新編輯 ] |
---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
9600的那個是觸摸屏IF1B口的設置參數,這個端口是觸摸屏運行時與PLC通訊的端口;
你這個USB-PPI不是原裝線,國產線是先通過USB口虛擬出一個串口,再與通訊設備連接,所以安裝了這條線的驅動之后,你的電腦硬件就會出來一個com口,并且這個端口號不是固定的,所以連線的時候要先到設備管理器中看看端口號是多少;
用RS232傳程序不用管站地址;站地址是設置觸摸屏IF1B口用的,默認是1,一般PLC默認是2,所以這個站地址只要你設置為不是2的數就行,程序傳進去之后,觸摸屏站地址就是你設置的這個數了。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
CP243-1編程: ![]() 樓主留言:謝了,我做的和這個一樣,就是這樣的流程,就是最后換成網線的時候通信不上,現在在做觸摸屏和200通過交換機通信,也是通信不上,反正好多問題。初學者很為難呀,。。。謝謝你的回答,希望能找個師傅教教,呵呵。有空來無錫請客。呵呵 |
---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
需要一根PC/PPI線纜,把設置好的CP243-1參數下載到PLC中; 然后斷電重啟。 經過以上步驟,CP243-1設置才會生效,才能嘗試用電腦通過網線連接PLC。 樓主留言:真誠感謝! |
---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
觸摸屏和200通信,按照第一頁的圖片所示,把smart700的IF1B口和PLC的編程口連起來就行; 如果你有西門子的總線接頭,那么按照A-A/B-B的方式連上去就可以了; 如果沒有,那么用9針插頭,按照3-3/8-8的方式接線,之后插到兩個接口上就可以建立通訊。 樓主留言:老大呀,我現在需要的是以太網通信,沒有成功呢一直到現在。。。。。。 |
---|---|
|