wuhaicheng
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 127 點
下載積分: 488 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2010-10-28
最后登錄: 2024-04-27
查看wuhaicheng的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-01-07 00:02
現場控制器旁安裝了一個ABB變頻器,當ABB變頻器一啟動就造成,模擬量4-20mA衰減,怎么能解決啊~請大神知道
9x7k9w4
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 98 個
工控威望: 1020 點
下載積分: 570 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2011-08-31
最后登錄: 2023-12-06
查看9x7k9w4的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-01-07 07:48
你可以試著在變頻器上并接電容試下, 就是公共端與電流端加, 不知道你那邊成不!
O(∩_∩)O~
xjynzlp
你關注我一時 我關注你一世
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 592 個
工控威望: 642 點
下載積分: 2275 分
在線時間: 1812(小時)
注冊時間: 2010-07-25
最后登錄: 2024-10-31
查看xjynzlp的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-01-07 09:28
    在控制器的工作電源上加個1:1的隔離變壓器,輸入輸出加個隔離柵,傳輸線路用雙絞屏蔽線,屏蔽線單端接地,采用了這樣的防護措施后能消除干擾。QQ:360684677
聯系QQ360684677 群3142373 公眾微信 毅力工控
zhouqi
提高自動化技術水平,讓生活更美好!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 241 個
工控威望: 1297 點
下載積分: 3486 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2009-10-21
最后登錄: 2024-11-04
查看zhouqi的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-01-07 09:58
看看變頻器的接地是否可靠,電源輸入輸出都有接地,箱體接地。我以前就遇到過這種情況,變頻器沒有接地,只要一起動變頻器,液位就變成0,干擾很厲害,后來又改變控制電源的來源,加隔離柵都沒有解決,最好把變頻器全部接地,柜體接地、線槽接地,干擾才減少,但是一啟動變頻器液位還是有變化,只是干擾小了些。
renlei0806
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 303 個
工控威望: 469 點
下載積分: 14829 分
在線時間: 178(小時)
注冊時間: 2013-03-25
最后登錄: 2024-03-04
查看renlei0806的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-01-07 10:15
改變一下變頻器載波頻率。