現場控制器旁安裝了一個ABB變頻器,當ABB變頻器一啟動就造成,模擬量4-20mA衰減,怎么能解決啊~請大神知道
xjynzlp
你關注我一時 我關注你一世
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 592 個
工控威望: 642 點
下載積分: 2275 分
在線時間: 1812(小時)
注冊時間: 2010-07-25
最后登錄: 2024-10-31
查看xjynzlp的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-01-07 09:28
    在控制器的工作電源上加個1:1的隔離變壓器,輸入輸出加個隔離柵,傳輸線路用雙絞屏蔽線,屏蔽線單端接地,采用了這樣的防護措施后能消除干擾。QQ:360684677
聯系QQ360684677 群3142373 公眾微信 毅力工控