h30631
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 230 點
下載積分: 812 分
在線時間: 339(小時)
注冊時間: 2012-09-05
最后登錄: 2018-04-17
查看h30631的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-11-28 08:41
請教各位

有遇過 Y 電晶體輸出異常的嗎?
我的接法是全部輸出COM點都接"-24V" ,都是驅動24V電磁閥
出現 Y4 動作時 Y5也跟著動作,但是Y5的輸出訊號燈沒有亮
而且時好時壞,但是通常不是只有繼電器輸出才會有可能接點壞掉的情況嗎?

而且為什麼是時好時壞?

另一個問題,用繼電器輸出的驅動24V電磁閥,Y點常常就損壞,長ON不放開,但也是時好時壞
斷電一下子,就可以恢復正常,但是過一會,又會異常,請問這是接點壞掉嗎?
是什麼原因造成的?

煩請解惑,謝謝
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9655 個
工控威望: 8540 點
下載積分: 16686 分
在線時間: 5318(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-11-05
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-11-28 09:14
1,可能是硬件故障。

2,繼電器有時粘住了。原因是電流過大,或者動作過于頻繁。
樓主留言:
感謝~
請問繼電器輸出的問題
該怎麼避免呢?
要接怎麼樣的保護電路嗎?
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1276 個
工控威望: 6107 點
下載積分: 52058 分
在線時間: 1120(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2024-09-30
查看john42tw的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-11-28 11:37
1.查手冊 看Y接點的最大電流  COM 的最大電流

2.被驅動元件(電磁閥) 電流是多少
驅動元件(電磁閥) 電流 <  Y接點的最大電流
總驅動元件(電磁閥) 電流 <  COM 的最大電流

3.一般會先驅動外接的繼電器或ssr
   在由繼電器或ssr 驅動負載
樓主留言:
感謝分享!

目前都是MR的接點容易異常
目前解決方式都是改換MT的
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9655 個
工控威望: 8540 點
下載積分: 16686 分
在線時間: 5318(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-11-05
查看ymmfa的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-11-28 12:21
繼電器雖然說有1A或2A。但說明書上特別會講到,有時會有電流沖擊,這種沖擊會產生10-20倍的電流。

平時只有0.5A沒問題,在合上的一瞬間可能會產生5-10A的電流,就粘住了。

這種還是只能加裝一個中間繼電器。
樓主留言:
真誠感謝!

那這樣子就是Y繼電器輸出
再加上一個繼電器來觸發電磁閥?
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
hzcck1125
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 143 點
下載積分: 686 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2013-10-13
最后登錄: 2014-07-29
查看hzcck1125的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-11-28 13:01
繼電器輸出接一個泄流二極管,就可以解決繼電器時好時壞的問題
樓主留言:
真誠感謝!

請問是用並聯的方式嗎?
還是Y 到電磁閥中間的線路剪斷
串連一個2極體?
catfree
虛心向各位學習。!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 630 個
工控威望: 2814 點
下載積分: 15803 分
在線時間: 474(小時)
注冊時間: 2012-03-30
最后登錄: 2022-04-18
查看catfree的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-11-28 14:32
加一個中間繼電器吧(如果您不是高速脈沖輸出)

這樣成本也不會很高,能達到很好的保護作用!
樓主留言:
熱心助人!
一日晚自習,化學老師批評一同學坐姿不好,問他:“你見過哪個名人科學家是像你這樣坐的?”我隨口說了一句:“霍金……” 然后就沒有然后了……一頓狠批啊
h30631
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 230 點
下載積分: 812 分
在線時間: 339(小時)
注冊時間: 2012-09-05
最后登錄: 2018-04-17
查看h30631的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-12-02 09:21
請問 洩流二極管 要怎麼接?

直接 Y 點接洩流二極管 再接上線嗎?
理論初學者
有需要才有進步,俺不管啥都會滿足你!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 292 個
工控威望: 767 點
下載積分: 7434 分
在線時間: 221(小時)
注冊時間: 2013-11-18
最后登錄: 2016-05-09
查看理論初學者的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-12-02 11:50
我就不懂了,接電磁閥為什么用晶體管輸出,直接繼電器輸出啊,電磁閥線圈電流大的話加裝外部繼電器啊,在PLC輸出端加溢流兩極管在手冊上有詳細介紹的。