h30631
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 230 點
下載積分: 812 分
在線時間: 339(小時)
注冊時間: 2012-09-05
最后登錄: 2018-04-17
查看h30631的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-11-28 08:41
請教各位

有遇過 Y 電晶體輸出異常的嗎?
我的接法是全部輸出COM點都接"-24V" ,都是驅動24V電磁閥
出現 Y4 動作時 Y5也跟著動作,但是Y5的輸出訊號燈沒有亮
而且時好時壞,但是通常不是只有繼電器輸出才會有可能接點壞掉的情況嗎?

而且為什麼是時好時壞?

另一個問題,用繼電器輸出的驅動24V電磁閥,Y點常常就損壞,長ON不放開,但也是時好時壞
斷電一下子,就可以恢復正常,但是過一會,又會異常,請問這是接點壞掉嗎?
是什麼原因造成的?

煩請解惑,謝謝
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9655 個
工控威望: 8540 點
下載積分: 16686 分
在線時間: 5318(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-11-05
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-11-28 09:14
1,可能是硬件故障。

2,繼電器有時粘住了。原因是電流過大,或者動作過于頻繁。
樓主留言:
感謝~
請問繼電器輸出的問題
該怎麼避免呢?
要接怎麼樣的保護電路嗎?
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9655 個
工控威望: 8540 點
下載積分: 16686 分
在線時間: 5318(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-11-05
查看ymmfa的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-11-28 12:21
繼電器雖然說有1A或2A。但說明書上特別會講到,有時會有電流沖擊,這種沖擊會產生10-20倍的電流。

平時只有0.5A沒問題,在合上的一瞬間可能會產生5-10A的電流,就粘住了。

這種還是只能加裝一個中間繼電器。
樓主留言:
真誠感謝!

那這樣子就是Y繼電器輸出
再加上一個繼電器來觸發電磁閥?
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水