• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
hlr1022
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看hlr1022的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-10-28 20:50
請問論壇大蝦底座燒壞有沒可能造成中間繼電器指示燈常亮?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(機電壹家) 2號樓主分析的真好,
    sjm213
    有小知識,無大學問。
    級別: 論壇版主

    精華主題: 7 篇
    發帖數量: 5196 個
    工控威望: 7419 點
    下載積分: 158600 分
    在線時間: 3152(小時)
    注冊時間: 2007-11-21
    最后登錄: 2024-11-08
    查看sjm213的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2013-10-28 21:10
    底座故障遇到過;
    但是沒碰到導致指示燈常亮的情況。
    改變自己東
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 22 個
    工控威望: 150 點
    下載積分: 11680 分
    在線時間: 55(小時)
    注冊時間: 2013-03-08
    最后登錄: 2016-07-21
    查看改變自己東的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2013-10-28 21:28
    應該不可能,因為中間繼電器的狀態是由上位機控制的。只有上位機有信號輸出時,中間繼電器才有動作。如果只是繼電器底座燒壞,只可能導致中間繼電器控制的執行元件常開或常閉兩種狀態,這與繼電器觸點老化所產生的現象相同。但還有另外一種底座燒壞高壓串入底壓端的情況就較危險了,那就是繼電器所控制的外部執行元件的公共電源串入繼電器控制端,一般這路情況可能就會燒上位機的輸出點。以上只是理論分析。
    根據樓主的情況,可以先檢查控制繼電器的輸出端是不是一直有信號,如果有,那就查控制該輸出點的輸入信號。如果沒有,那可能就是輸出觸點粘連了。一般這種情況出現在繼電器輸出的上位機上。因為上位機的繼電器也是有壽命的。
    奇通科技
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 44 個
    工控威望: 156 點
    下載積分: 2761 分
    在線時間: 59(小時)
    注冊時間: 2011-02-21
    最后登錄: 2022-12-16
    查看奇通科技的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2013-11-02 01:23
    PLC輸出觸點(繼電器型)用久粘了我試過
    wwcwwc
    級別: VIP會員

    精華主題: 0
    發帖數量: 3393 個
    工控威望: 3189 點
    下載積分: 70387 分
    在線時間: 1603(小時)
    注冊時間: 2008-04-20
    最后登錄: 2024-10-31
    查看wwcwwc的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2013-11-02 10:09
    真所謂萬事皆有可能。
    中間繼電器led燈長亮,到是沒有碰到過。觸點因各種原因粘連是碰到過的,因為外部短路或者過載會把觸點、繼電器底座內部的連接導線燒糊短路。一般led是指示線圈電壓的,它長亮只能說它始終存在電壓是由其它繼電器故障引起。
    xghjiayou
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 281 個
    工控威望: 4121 點
    下載積分: 35049 分
    在線時間: 634(小時)
    注冊時間: 2009-06-25
    最后登錄: 2024-08-28
    查看xghjiayou的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2013-11-02 20:02
    有壞的!
    艾為之
    人有不為也,而后可以有為也!幫助別人,快樂自己!!
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 0
    發帖數量: 2497 個
    工控威望: 6838 點
    下載積分: 42958 分
    在線時間: 467(小時)
    注冊時間: 2013-08-07
    最后登錄: 2016-10-25
    查看艾為之的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2013-11-02 20:13
    我遇到過底座連線燒斷的情況,也遇到過觸點粘連的故障
    古語云:為者,則難者亦易,不為者,則易者亦難。
    fangwei
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 30 個
    工控威望: 148 點
    下載積分: 1201 分
    在線時間: 11(小時)
    注冊時間: 2013-03-18
    最后登錄: 2014-09-01
    查看fangwei的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2013-11-02 21:15
    有,但不常見,多數是粘連和觸點氧化
    xiaobo2009
    態度決定一切,細節決定完美
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 182 個
    工控威望: 334 點
    下載積分: 3289 分
    在線時間: 159(小時)
    注冊時間: 2009-09-22
    最后登錄: 2023-07-07
    查看xiaobo2009的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2013-11-02 22:22
    底座很少有門題,時間久的底座有出現連接線氧化斷開,有也可能多次插拔粘連。
    379215203
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 57 個
    工控威望: 184 點
    下載積分: 557 分
    在線時間: 6(小時)
    注冊時間: 2011-11-14
    最后登錄: 2014-07-14
    查看379215203的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2013-11-02 22:40
    這個我想不會的,這是一個容量問題
    出入門檻
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 69 個
    工控威望: 204 點
    下載積分: 665 分
    在線時間: 81(小時)
    注冊時間: 2012-12-16
    最后登錄: 2022-11-10
    查看出入門檻的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2013-11-02 23:06
    繼電器線圈 也可能出問題 ,山寨的多。我遇到過
    lzzqh8
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 264 個
    工控威望: 429 點
    下載積分: 69389 分
    在線時間: 265(小時)
    注冊時間: 2011-05-25
    最后登錄: 2024-07-31
    查看lzzqh8的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2013-11-02 23:34
    底座燒壞有可能造成中間繼電器指示燈常亮,主要看燒壞的地方。
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go