hlr1022
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看hlr1022的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-10-28 20:50
請問論壇大蝦底座燒壞有沒可能造成中間繼電器指示燈常亮?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(機電壹家) 2號樓主分析的真好,
    改變自己東
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 22 個
    工控威望: 150 點
    下載積分: 11680 分
    在線時間: 55(小時)
    注冊時間: 2013-03-08
    最后登錄: 2016-07-21
    查看改變自己東的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2013-10-28 21:28
    應該不可能,因為中間繼電器的狀態是由上位機控制的。只有上位機有信號輸出時,中間繼電器才有動作。如果只是繼電器底座燒壞,只可能導致中間繼電器控制的執行元件常開或常閉兩種狀態,這與繼電器觸點老化所產生的現象相同。但還有另外一種底座燒壞高壓串入底壓端的情況就較危險了,那就是繼電器所控制的外部執行元件的公共電源串入繼電器控制端,一般這路情況可能就會燒上位機的輸出點。以上只是理論分析。
    根據樓主的情況,可以先檢查控制繼電器的輸出端是不是一直有信號,如果有,那就查控制該輸出點的輸入信號。如果沒有,那可能就是輸出觸點粘連了。一般這種情況出現在繼電器輸出的上位機上。因為上位機的繼電器也是有壽命的。