• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
slslj47
梅花香自苦寒來。!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 211 個
工控威望: 396 點
下載積分: 2807 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間: 2007-11-01
最后登錄: 2024-10-14
查看slslj47的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-10-26 17:01
客戶舊機改造,今天試機,本以為會一切順利,誰知接好線上電,PLC連不上HMI,用的是FX1N---------EVIEW MT506
通迅口處一縷青煙冒出,速度斷電.
檢查后PLC通迅口掛了!
編程軟件GX也連不上了,還好屏的串口不燒,

拆開PLC,見到的是這幅景象,不知這個是否與燒通迅口有關



前天編程都是好好的,還專門聯機試過,真想不明為何偏偏今天試機來出問題~~~~~~~

試了下PLC,除了通迅口掛了,程序運行還是正常,不知這個樣子的PLC還能扛多久,

剛速度淘寶入了個FX1N-422BD,不知裝上后行不行~~~~~~
蘇仙森
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 76 個
工控威望: 430 點
下載積分: 585 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2013-10-24
最后登錄: 2014-04-30
查看蘇仙森的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-26 17:24
消滅零回復。我也有修過FX系列,看圖沒看到什么異樣。除了線圈好像被壓了
yjq
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 257 點
下載積分: 2445 分
在線時間: 481(小時)
注冊時間: 2008-01-25
最后登錄: 2023-10-29
查看yjq的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-10-26 17:41
通信電纜有大電流流過,可能是觸摸屏處操作臺有漏電,且沒接地線。
manjialin
專業工業控制軟件開發!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 334 點
下載積分: 718 分
在線時間: 110(小時)
注冊時間: 2008-11-28
最后登錄: 2020-08-26
查看manjialin的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-10-26 18:20
地線異常,或HMI和PLC有嚴重的電壓差
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9658 個
工控威望: 8543 點
下載積分: 16692 分
在線時間: 5319(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-11-06
查看ymmfa的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-10-26 18:38
威綸的屏,好象通訊口有24V,很容易燒壞FX系列PLC的編程口邊上的一個通訊芯片。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
slslj47
梅花香自苦寒來!!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 211 個
工控威望: 396 點
下載積分: 2807 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間: 2007-11-01
最后登錄: 2024-10-14
查看slslj47的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-10-26 21:08
引用
引用第2樓yjq于2013-10-26 17:41發表的  :
通信電纜有大電流流過,可能是觸摸屏處操作臺有漏電,且沒接地線。

我也這樣想過,可是這通信線哪來的大電流呢???????
kaiyuan12345
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 216 個
工控威望: 384 點
下載積分: 986 分
在線時間: 261(小時)
注冊時間: 2013-09-03
最后登錄: 2017-03-29
查看kaiyuan12345的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-10-26 21:12
觸摸屏是DC24V供電么,如果是建議用PLC提供的DC24V,這樣保險些。
hcl1106
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 120 點
下載積分: 552 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2013-10-23
最后登錄: 2023-12-06
查看hcl1106的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-10-26 21:18
我也遇到過,跟樓主一樣,維綸觸摸屏,自己做的線不好,要加電阻,4.7k
slslj47
梅花香自苦寒來!!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 211 個
工控威望: 396 點
下載積分: 2807 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間: 2007-11-01
最后登錄: 2024-10-14
查看slslj47的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2013-10-26 21:40
引用
引用第4樓ymmfa于2013-10-26 18:38發表的  :
威綸的屏,好象通訊口有24V,很容易燒壞FX系列PLC的編程口邊上的一個通訊芯片。

壇主分析的有道理,我又拆機仔細看了下,有圖有真像





  
slslj47
梅花香自苦寒來。!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 211 個
工控威望: 396 點
下載積分: 2807 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間: 2007-11-01
最后登錄: 2024-10-14
查看slslj47的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2013-10-26 21:47
引用
引用第6樓kaiyuan12345于2013-10-26 21:12發表的  :
觸摸屏是DC24V供電么,如果是建議用PLC提供的DC24V,這樣保險些。


PLC的24V接幾個光電開關還行,屏的功率PLC的24V電源是吃不消的,我一直都用銘緯的開關電源
waitfor
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 604 個
工控威望: 831 點
下載積分: 5871 分
在線時間: 406(小時)
注冊時間: 2010-07-04
最后登錄: 2024-10-29
查看waitfor的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2013-10-26 23:40
我也一直用PLC自帶的24V供屏用
黃昌左
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 82 個
工控威望: 181 點
下載積分: 1686 分
在線時間: 213(小時)
注冊時間: 2010-11-10
最后登錄: 2024-08-29
查看黃昌左的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2013-10-27 08:25
通訊線有問題嗎?
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go