樓主  發表于: 2013-10-26 17:01
客戶舊機改造,今天試機,本以為會一切順利,誰知接好線上電,PLC連不上HMI,用的是FX1N---------EVIEW MT506
通迅口處一縷青煙冒出,速度斷電.
檢查后PLC通迅口掛了!
編程軟件GX也連不上了,還好屏的串口不燒,

拆開PLC,見到的是這幅景象,不知這個是否與燒通迅口有關



前天編程都是好好的,還專門聯機試過,真想不明為何偏偏今天試機來出問題~~~~~~~

試了下PLC,除了通迅口掛了,程序運行還是正常,不知這個樣子的PLC還能扛多久,

剛速度淘寶入了個FX1N-422BD,不知裝上后行不行~~~~~~
slslj47
梅花香自苦寒來。!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 211 個
工控威望: 396 點
下載積分: 2807 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間: 2007-11-01
最后登錄: 2024-10-14
查看slslj47的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-26 21:08
引用
引用第2樓yjq于2013-10-26 17:41發表的  :
通信電纜有大電流流過,可能是觸摸屏處操作臺有漏電,且沒接地線。

我也這樣想過,可是這通信線哪來的大電流呢???????
slslj47
梅花香自苦寒來!!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 211 個
工控威望: 396 點
下載積分: 2807 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間: 2007-11-01
最后登錄: 2024-10-14
查看slslj47的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-10-26 21:40
引用
引用第4樓ymmfa于2013-10-26 18:38發表的  :
威綸的屏,好象通訊口有24V,很容易燒壞FX系列PLC的編程口邊上的一個通訊芯片。

壇主分析的有道理,我又拆機仔細看了下,有圖有真像





  
slslj47
梅花香自苦寒來。!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 211 個
工控威望: 396 點
下載積分: 2807 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間: 2007-11-01
最后登錄: 2024-10-14
查看slslj47的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-10-26 21:47
引用
引用第6樓kaiyuan12345于2013-10-26 21:12發表的  :
觸摸屏是DC24V供電么,如果是建議用PLC提供的DC24V,這樣保險些。


PLC的24V接幾個光電開關還行,屏的功率PLC的24V電源是吃不消的,我一直都用銘緯的開關電源
slslj47
梅花香自苦寒來。!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 211 個
工控威望: 396 點
下載積分: 2807 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間: 2007-11-01
最后登錄: 2024-10-14
查看slslj47的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-10-27 21:31
引用
引用第12樓shfxfa于2013-10-27 08:32發表的  :
樓主確認通訊線是好的嗎?

通迅線是好的,前幾在編完程序還聯機試過,通迅都是正常的,可昨天就是燒了,搞不明