王春杰
WCJ ZYR
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 334 個
工控威望: 495 點
下載積分: 1042 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2010-07-10
最后登錄: 2024-08-20
查看王春杰的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-10-18 09:15
現在有一臺進口設備,用的是Q系列的PLC ,設備故障常有“死機”(就是程序執行中某個信號沒有 ,造成整個設備不能動作)的現象。
其中就有一個用了SM401做信號的,我想知道SM401在什么情況下是ON,謝謝

gdj-gdj
每天進步一點點!
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 398 個
工控威望: 7067 點
下載積分: 130473 分
在線時間: 1482(小時)
注冊時間: 2013-10-12
最后登錄: 2024-12-27
查看gdj-gdj的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-18 09:21
CPU停止運行時才會ON,軟件里面的幫助里面可以查到。
樓主留言:
嗯,謝謝,我也看了幫助里的解釋了,可是它里面就是用這個SM401當做啟動條件的
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1278 個
工控威望: 6109 點
下載積分: 52412 分
在線時間: 1123(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2024-12-27
查看john42tw的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-10-18 09:26
SM401不會ON
一般會用在檢測時  臨時切斷用
或是把某些功能關閉時用
樓主留言:
謝謝,可以這個程序 里SM401是當做這段程序的啟動用的
,所以有點不理解
王春杰
WCJ ZYR
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 334 個
工控威望: 495 點
下載積分: 1042 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2010-07-10
最后登錄: 2024-08-20
查看王春杰的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-10-18 09:55
我就是想知道他為什么會把一個常OFF的信號用來做這段程序的啟動信號,
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1278 個
工控威望: 6109 點
下載積分: 52412 分
在線時間: 1123(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2024-12-27
查看john42tw的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-10-18 10:35
引用
引用第3樓王春杰于2013-10-18 09:55發表的  :
我就是想知道他為什么會把一個常OFF的信號用來做這段程序的啟動信號,

應該不可以
你把SM401換成一個不用的接點 例如M5000
看可不可以啟動
可以==>啟動與SM401無關
不可以==>再研究
樓主留言:
嗯,好的,我先試試,謝謝
gcq1240
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 1147 點
下載積分: 20067 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2010-08-30
最后登錄: 2021-03-26
查看gcq1240的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-10-18 10:41
聽四樓的,自己先試驗試驗
樓主留言:
我先試試,謝謝
gz000525
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 328 個
工控威望: 1560 點
下載積分: 75470 分
在線時間: 998(小時)
注冊時間: 2013-07-19
最后登錄: 2024-12-27
查看gz000525的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-10-18 13:57
這是個譯碼指令,也就是M600不執行動作的,從M601開始,后面應該還有直接傳送一個1到D600.
樓主查看程序是不是有這個。
樓主留言:
沒有,只有那個SM401是執行條件
自我解救
gz000525
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 328 個
工控威望: 1560 點
下載積分: 75470 分
在線時間: 998(小時)
注冊時間: 2013-07-19
最后登錄: 2024-12-27
查看gz000525的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-10-18 14:39
如果方便可以發個程序過來
343036187@QQ.COM
樓主留言:
嗯,好的,明天發給你 幫我看看
自我解救
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 159053 分
在線時間: 3173(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-26
查看sjm213的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2013-10-18 21:44
D600有等于0的情況,DECO指令置位M600,此時SM401不接通,程序無法繼續執行。
liwei203925
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 72 個
工控威望: 140 點
下載積分: 783 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2013-10-06
最后登錄: 2016-04-05
查看liwei203925的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2013-10-18 23:56
應該不可以
王春杰
WCJ ZYR
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 334 個
工控威望: 495 點
下載積分: 1042 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2010-07-10
最后登錄: 2024-08-20
查看王春杰的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2013-10-19 14:15
謝謝各位,問題已經解決