王春杰
WCJ ZYR
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 334 個
工控威望: 495 點
下載積分: 1042 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2010-07-10
最后登錄: 2024-08-20
查看王春杰的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-10-18 09:15
現在有一臺進口設備,用的是Q系列的PLC ,設備故障常有“死機”(就是程序執行中某個信號沒有 ,造成整個設備不能動作)的現象。
其中就有一個用了SM401做信號的,我想知道SM401在什么情況下是ON,謝謝

john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1278 個
工控威望: 6109 點
下載積分: 52412 分
在線時間: 1123(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2024-12-27
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-18 09:26
SM401不會ON
一般會用在檢測時  臨時切斷用
或是把某些功能關閉時用
樓主留言:
謝謝,可以這個程序 里SM401是當做這段程序的啟動用的
,所以有點不理解
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1278 個
工控威望: 6109 點
下載積分: 52412 分
在線時間: 1123(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2024-12-27
查看john42tw的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-10-18 10:35
引用
引用第3樓王春杰于2013-10-18 09:55發表的  :
我就是想知道他為什么會把一個常OFF的信號用來做這段程序的啟動信號,

應該不可以
你把SM401換成一個不用的接點 例如M5000
看可不可以啟動
可以==>啟動與SM401無關
不可以==>再研究
樓主留言:
嗯,好的,我先試試,謝謝