• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
曾文慶3
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 279 點
下載積分: 4203 分
在線時間: 165(小時)
注冊時間: 2013-07-17
最后登錄: 2015-09-15
查看曾文慶3的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-08-20 19:26
我有一個系統  變頻器控制一臺電機變頻器輸入單相220V 電機是三相1點5千瓦  有一天電機燒了。電機上的接法是三角形  廠方的解注是前面是220V要提高電機的轉速是接三角形  我請大伙討論一下。。。。!
sug
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 178 個
工控威望: 290 點
下載積分: 999 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2009-10-07
最后登錄: 2024-04-27
查看sug的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-20 22:13
三角形接法不能改變電機的轉速
zhtzht20
工程余料 三菱變頻器,PLC模塊,費斯托電磁閥
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 305 個
工控威望: 336 點
下載積分: 717 分
在線時間: 286(小時)
注冊時間: 2009-09-20
最后登錄: 2016-09-10
查看zhtzht20的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-08-20 22:48
接三角形的,電機的轉速是不會變的,只是電流大小不一樣,
低價處理PLC 光電 電磁閥,接近開關 等工控配件
gaorenyisi
不要高估別人,看低自己;也別高估自己,看低他人!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 210 個
工控威望: 1766 點
下載積分: 4994 分
在線時間: 332(小時)
注冊時間: 2011-04-10
最后登錄: 2024-11-06
查看gaorenyisi的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-08-20 23:39
變頻器輸出是三相220V,電機接法是星形接法接380V,三角形接法接220V。
(天生我才必有用)/100+(笨鳥先飛)*100 +(相信自己)
huoshi
為所當為
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2616 個
工控威望: 21423 點
下載積分: 12688 分
在線時間: 2737(小時)
注冊時間: 2010-12-27
最后登錄: 2024-11-08
查看huoshi的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-08-21 08:23
三角型接法與電機轉速沒關系
jesselai
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 223 個
工控威望: 403 點
下載積分: 5970 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2008-12-05
最后登錄: 2016-07-13
查看jesselai的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-08-21 08:28
我知道的也是沒關系的啊,轉速與頻率有關啊
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1276 個
工控威望: 6107 點
下載積分: 52058 分
在線時間: 1120(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2024-09-30
查看john42tw的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-08-21 08:33
引用
引用樓主曾文慶3于2013-08-20 19:26發表的 三角接法 :
我有一個系統  變頻器控制一臺電機變頻器輸入單相220V 電機是三相1點5千瓦  有一天電機燒了。電機上的接法是三角形  廠方的解注是前面是220V要提高電機的轉速是接三角形  我請大伙討論一下!。。。。

變頻器輸入單相220V 電機是三相 ?
輸入單相 輸出三相?
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1189 個
工控威望: 1734 點
下載積分: 7546 分
在線時間: 577(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2024-11-02
查看sanlihu的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-08-21 08:50
引用
引用第6樓john42tw于2013-08-21 08:33發表的  :

變頻器輸入單相220V 電機是三相 ?
輸入單相 輸出三相?

變頻器也有輸入單相輸出三相的,不奇怪(特別是小功率變頻器)
三相電機標準角形和星形接法,只能改變電機線圈的電壓,也就改變了電流和功率,對轉速影響很小很小。
吉圓電氣 QQ751673698
sanyueliuxue
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 144 點
下載積分: 1348 分
在線時間: 84(小時)
注冊時間: 2011-07-03
最后登錄: 2016-04-25
查看sanyueliuxue的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2013-08-21 09:16
角形接法應該比星形保險吧
六安皖杰機電
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 79 個
工控威望: 216 點
下載積分: 9512 分
在線時間: 82(小時)
注冊時間: 2013-01-05
最后登錄: 2017-03-25
查看六安皖杰機電的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2013-08-21 09:19
差不多,三角形接法比星形接法功率要有所提高,電流增加,轉速不變
903636024
吃到老  學到老
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 202 點
下載積分: 704 分
在線時間: 94(小時)
注冊時間: 2013-05-09
最后登錄: 2020-04-24
查看903636024的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2013-08-21 11:51
轉為三角接法后  相電流變為原來?.732倍(電機每根繞組電流為原來1.732倍)   線電流為原來的3倍  功率加大3倍  轉速不變
xl_x123
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 144 點
下載積分: 658 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2013-08-01
最后登錄: 2016-08-24
查看xl_x123的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2013-08-21 13:26
星型改為三角型接法后電機不會燒壞嗎
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go