12樓  發表于: 2013-08-21 22:10
看來大家對電機的接法不是很清楚啊,星形接法電壓為380V,三角形為220V,這個一般電機上面會有說明(不過很多人不明白)。單相變頻器輸出是220V所以對應電機應該改為220V接法也就是三角形,要不然轉矩很變小。
自學
g18363393722
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 101 個
工控威望: 634 點
下載積分: 3337 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2012-12-09
最后登錄: 2014-01-26
查看g18363393722的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2013-08-22 14:09
1.5KW電機接220V電源,就得由星形接法改為三角形接法,接線沒有錯,電機燒毀跟這個沒關系,應該是變頻器保護參數設置的問題,或者操作不當?shù)脑颉?/div>
635678260
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 185 點
下載積分: 540 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2013-02-01
最后登錄: 2013-08-29
查看635678260的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2013-08-22 19:27
那種接法轉速都沒什么變化
xtiqv28
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 202 點
下載積分: 8229 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2012-12-09
最后登錄: 2023-04-23
查看xtiqv28的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2013-08-23 21:39
電機輸入單相 輸出三相中使用.中國的電動機,5.5KW(含5.5KW)以下的都是星形接法,三角形接法.(為設備設計的另作他說)三角形接法只是電流增大,電機有力點.與電機燒不燒壞沒多大關系,大電機在起動時用星三角接法.在起動時星形接法電流小點,速度是慢點,轉換成三角形,速度上是快點,不過與樓主說的不是一回事.
thcgw
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 208 個
工控威望: 389 點
下載積分: 1029 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間: 2009-02-20
最后登錄: 2018-02-05
查看thcgw的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2013-08-24 08:43
引用
引用樓主曾文慶3于2013-08-20 19:26發表的 三角接法 :
我有一個系統  變頻器控制一臺電機變頻器輸入單相220V 電機是三相1點5千瓦  有一天電機燒了。電機上的接法是三角形  廠方的解注是前面是220V要提高電機的轉速是接三角形  我請大伙討論一下。。。。。

1.5KW的電機標注接法是Y    380V 。   廠方的解注應該是:變頻器輸入220V,輸出是三相220V,如果接成Y電機功率約0.3KW,要提高電機的轉矩是接三角形,方能達到額定功率。
  • «