dqrylh_1
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 133 點
下載積分: 577 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2013-05-18
最后登錄: 2013-06-08
查看dqrylh_1的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-05-18 15:12
各位大俠,我準備用S7-200編一個溫度控制程序
實現6路溫度控制,用同一個溫度設定值,這6路分為A路1000W,B路600W,CDEF路300W,
是否只需用3個PID設置就可實現這6路的溫度控制,謝謝
271065601
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 132 點
下載積分: 505 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2013-04-15
最后登錄: 2024-06-05
查看271065601的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-19 21:27
6路一定要用6個吧!如果你6路是同時控制一個的用1路就可以!主要看你有幾個回饋!
文名
埋頭苦學
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 407 個
工控威望: 5172 點
下載積分: 13147 分
在線時間: 290(小時)
注冊時間: 2011-08-02
最后登錄: 2024-10-09
查看文名的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-05-20 09:33
進來學習了
菜鳥就是勇敢的小鳥 菜鳥終究會有一天變成老鳥 我一路狂奔!通往牛X的路上 勿失約,毋失信,顧此生,方坦然。
liufan
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 922 點
下載積分: 1641 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2013-05-20
最后登錄: 2024-06-27
查看liufan的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-05-22 09:46
學習啊
qisong423
學而不思則惘,思而不學則殆。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 76 個
工控威望: 207 點
下載積分: 2623 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2013-04-15
最后登錄: 2021-01-27
查看qisong423的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-05-22 09:58
CDEF路300W,控制一樣的話,可以用3個PID
狼堡
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 305 個
工控威望: 2596 點
下載積分: 1329 分
在線時間: 423(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2023-03-04
查看狼堡的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-05-22 11:02
CPU負荷很大吧,一般我用的溫度模塊是自整定的
xcaq123
工業自動化
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 242 個
工控威望: 430 點
下載積分: 9875 分
在線時間: 343(小時)
注冊時間: 2009-03-06
最后登錄: 2024-08-31
查看xcaq123的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-05-22 16:02
可以實現,S7200 最多可以使用8個PID指令,如果想更多可以自己根據PID算法來編程實現,你要控制幾個溫度區就要用幾個PID控制回路
dqrylh_1
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 133 點
下載積分: 577 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2013-05-18
最后登錄: 2013-06-08
查看dqrylh_1的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-05-23 21:24
請問怎么實現以下功能
1.當溫度達到設定溫度+/-3時,輸出一個開關量
2.溫度通道是了插拔的,程序怎么編能檢測該通道有接RTD,當沒有接時,該通道不能接通加熱。
3.當通道在加熱時,溫控RTD被拔掉,怎么輸出警告,并停止該路加熱

謝謝!
zhouqi
提高自動化技術水平,讓生活更美好!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 240 個
工控威望: 1297 點
下載積分: 3506 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2009-10-21
最后登錄: 2024-12-05
查看zhouqi的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2013-05-28 10:50
可以檢測RTD的輸入信號,當小于多少時認為是沒有接RTD