各位大俠,我準備用S7-200編一個溫度控制程序
實現6路溫度控制,用同一個溫度設定值,這6路分為A路1000W,B路600W,CDEF路300W,
是否只需用3個PID設置就可實現這6路的溫度控制,謝謝
qisong423
學而不思則惘,思而不學則殆。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 76 個
工控威望: 207 點
下載積分: 2623 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2013-04-15
最后登錄: 2021-01-27
查看qisong423的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-22 09:58
CDEF路300W,控制一樣的話,可以用3個PID