huangpeng
級別: 論壇先鋒
|
變頻器問題,把變頻器下限設35HZ 我0到5V控制變頻器 那我0V 的時候變頻器是不是35HZ運行 |
---|---|
|
chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
|
3.5V以下,頻率都應該是35HZ吧 |
|
---|---|---|
|
lijinniu
級別: 工控俠客
|
當然不是這樣理解的,就是你設了下限35HZ以后。只要一起動就是35HZ低過了這個數電機就會停止。 |
---|---|
|
huangpeng
級別: 論壇先鋒
|
按你這么說 啟動就是35HZ 多沒有個加速過程了 |
---|---|
|
lijinniu
級別: 工控俠客
|
你可以用變頻器的數顯面板試一試就知道了。還有就是你可以仔細的看一看變頻器的說明書 |
---|---|
|
xshflove
工控人家園,工控人的免費學校。
級別: 工控俠客
|
好像是變頻器設下限后,低于下限頻率時,以下限頻率運行的。 |
---|---|
|
huangjiayue
級別: 探索解密
|
加減速的時間是從零加速到上限頻率或上限頻率到0的時間,當設置下限頻率后指令頻率低于下限頻率以下限頻率運行,加減速過程還是有的,看你加減速時間的設定. |
---|---|
|
jonny_jean
級別: 家園?
|
是的,國產變頻器須設定,設定速度低於下限頻率停車,所以須修改設定0~35HZ為主速加減時間沒問提的 |
---|---|
|
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
|
應該低于3.5不運行,你要改模擬輸入的增益和偏執 |
|
---|---|---|
|
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
|
|
|
---|---|---|
|